空调显示屏上的房间温度不会变动

[复制链接]
发表于 2021-8-2 17:36:45 | 显示全部楼层
sohoy 发表于 2021-8-2 17:12
拔掉环温和管温,上电不开机,环温和管温的插口是5伏,插上两温开机插口是1.87伏 ...

不会利用电脑芯片的不是好的厨师。
开路、短路、管温、室温电脑会报代码。
加热室温显示读数会变化。
用遥控可以调节、设置功能,让芯片控制机器(如大小风量、风门摇摆)。
以上试验就是利用原芯片的功能。
正常才去烟酒面板是示问题。


房间温度30度时,显示屏上还是11度,不会变化
用加温法看显示会变化不?修好到能实时显示正确,机器也能离修好不远啦。
发表于 2021-8-2 18:06:47 | 显示全部楼层
室温传感器 及 相关电路查一下
发表于 2021-8-2 18:59:50 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-2 17:36
不会利用电脑芯片的不是好的厨师。
开路、短路、管温、室温电脑会报代码。
加热室温显示读数会变化。

就凭您老师傅的回复。应该支持一个
发表于 2021-8-2 20:59:27 | 显示全部楼层
     高手多的是
发表于 2021-8-2 21:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
老师傅都来帮你了,应该能解决
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:16:15 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-2 17:36
不会利用电脑芯片的不是好的厨师。
开路、短路、管温、室温电脑会报代码。
加热室温显示读数会变化。

佳波师傅说的有道理,这机子遥控器已丢失,只能在面板上按键,不报故障代码,风量、风门面板上可以调节,室温也已更换,风量按键多按几次会把风门也打开,其他按键也有这种情况
发表于 2021-8-3 11:10:34 | 显示全部楼层
这是一台正常的空调,房间温度11度,压缩机是不工作的,除非去掉四通阀控制线或将室内控制面板上的温控器放在30多度的容器内,空调就能制冷。
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:11:38 | 显示全部楼层
283789050 发表于 2021-8-3 11:10
这是一台正常的空调,房间温度11度,压缩机是不工作的,除非去掉四通阀控制线或将室内控制面板上的温控器放 ...

去掉四通阀控制线也不制冷,面板上的温度应该是室温传感器直接感应的啊
发表于 2021-8-3 22:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
有时候就是因为会一定就听不进别人的意见,传感器多少阻值为正常?5K的热敏电阻,温度不同阻值也不同的。这种天气你量出5K,你不觉得奇怪吗?楼上一两个人说得对,房间温度都11度了,空调能工作?有多少空调最低设定温度才16度,你这个现在就是11度,空调工作莫非要它变成冰箱?先修室内温度传感器,让实际温度显示当前的温度。比如今天我修个海尔天花机,运行闪4下,代码应该是室外盘管温度传感器坏了,下意识拔下外机主板变压器供电线再插入,居然启动了,正常工作了。照这样说能启动就跑了?量电阻3K左右,你说它不正常吧,主板现在也没有报错,说它正常吧,主板之前闪运行灯。还是换了个5K铜头保险点。热敏电阻NTC会随着时间以及使用环境慢慢发生变化的,一当达到某个临界点主板就会报错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 04:18 , Processed in 0.063263 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表