今天接修一台美的72的3相柜机,客户报不制冷。现场检测,电源电压390v正常,钳表卡电流只有2.7A,站窗口听不到压缩机正常的嗡嗡声,系好安全带,爬岀窗户,观察外风机正常运转,外机回气口接上压力表,一看压力0.9MP,雪种为R22,像压机没通电一样,心里喀登一下,感觉不好。继续停电拆盖检查,测压机三相电阻5.7欧,三相平衡。再次开机,压缩机接触器端量电压皆为390V,电流2.5几安,隐约听到压缩机有响声,但压力表还是平衡压0.9MP。据此叛断压机坏了。
现想请问各位大师,压缩机这种故障用我们维修的专业术语,该如何形容
 楼主| 发表于 2021-7-26 21:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们,这压机故障应该怎么称呼,才显的专业呀??
发表于 2021-7-26 21:59:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
每一线电流是都2.9A么?
 楼主| 发表于 2021-7-26 22:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2021-7-26 21:59
每一线电流是都2.9A么?

是的,压缩机每相电流2.5几A
发表于 2021-7-26 22:23:13 | 显示全部楼层
姚亮彬 发表于 2021-7-26 22:10
是的,压缩机每相电流2.5几A

压缩机有振动么?我咋觉得是压机空转呢。
不做功
 楼主| 发表于 2021-7-27 04:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2021-7-26 22:23
压缩机有振动么?我咋觉得是压机空转呢。
不做功

有轻微响声和振动。我怕是相序反了,调换相序后,还是一样的。感觉就像水泵电机在转,没有叶轮一样
发表于 2021-7-27 05:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
三匹压缩机都是涡旋,反转异响很大!这应该是电机传动和机械部分脱钩了!不做工!你看压缩机什么牌子?自带储液罐嘛?不带的话!看是不是谷轮牌的!有这个过热脱钩保护!
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2021-7-27 05:26
三匹压缩机都是涡旋,反转异响很大!这应该是电机传动和机械部分脱钩了!不做工!你看压缩机什么牌子?自带 ...

谢谢师傅,如果是您说的这种故障,压缩机还能修吗?
发表于 2021-7-27 11:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
姚亮彬 发表于 2021-7-27 11:51
谢谢师傅,如果是您说的这种故障,压缩机还能修吗?

这种情况在压缩机过热情况下出现!热保护结束就有吸排气!
发表于 2021-7-27 12:40:42 | 显示全部楼层
感觉可能F门有关系,要不就提前退休了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 04:02 , Processed in 0.060056 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表