请教荣昌老师,小冷库,风机翅片容易结霜的问题,

[复制链接]
发表于 2021-7-24 19:13:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机是艾默生3匹中高温机器 风机是DL-10,风机背后翅片容易结霜结冰 尺寸是长2.9、宽2,高度2.2,现在设置的温度是2-8度,制冷到停机时间约3-4分钟,膨胀阀没动过,
 楼主| 发表于 2021-7-24 19:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个是膨胀阀 我自己没有动过
FCAB531A-2A35-45B8-8855-2DBC53606A8E.jpeg
发表于 2021-7-25 18:31:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
w8963619 发表于 2021-7-24 19:16
这个是膨胀阀 我自己没有动过

库容12.76立方,配置是可以的。风机翅片结霜的问题,是否制冷剂不足?蒸发器脏不脏?风机风量是否正常?
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-7-25 18:31
库容12.76立方,配置是可以的。风机翅片结霜的问题,是否制冷剂不足?蒸发器脏不脏?风机风量是否正常? ...

荣昌老师,制冷剂应该不缺,3-4分钟温度就打下来了,冷凝器也清洗过  风机的风量也正常 我个人怀疑是DL-10的风机无法对接3匹压缩机。压缩机太大 风机太小 是不是这个意思呢,
发表于 2021-7-26 20:49:25 | 显示全部楼层
w8963619 发表于 2021-7-26 18:12
荣昌老师,制冷剂应该不缺,3-4分钟温度就打下来了,冷凝器也清洗过  风机的风量也正常 我个人怀疑是DL-1 ...

库容只是12.7立方,3P压缩机配DL10冷风机已经足够了,不存在压缩机过大的问题。
 楼主| 发表于 2021-7-27 23:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师,是不是这样子,由于DL-10的风机、无法全部吸收3匹的冷量 导致风机后面翅片先结霜后结冰的现象呢,换热面积小了点,开门次数多了,
发表于 2021-7-28 21:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
主要是现在的冷风机的蒸发面积,厂家偷了面积
 楼主| 发表于 2021-7-29 04:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
萍乡制冷 发表于 2021-7-28 21:33
主要是现在的冷风机的蒸发面积,厂家偷了面积

什么意思,,这位大哥,什么意思啊偷了面积
发表于 2021-7-29 09:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
试试风机不停,或延时停,冷藏库湿度大容易结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 16:09 , Processed in 0.060906 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表