查看: 2334|回复: 5

冷冻库问题

[复制链接]
发表于 2021-7-22 15:20:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-22 16:07 编辑

荣昌老师帮我看一下,朋友这个冷冻库以前是在楼上库房也是新的冷冻库有二十八多立方温度会打到零下十八度。现在搬到楼下一个比较旧的库房有三十六立方左右温度一直保持零下四到五度就不降了,前几天也叫了个专门搞冷冻库的过来弄把制冷剂都放了从新加也一样后来搞不好钱也没拿就走了到现在也没来估计也是搞不好不敢来了。
膨胀阀这样结冰:
152232r8kmkqhr747lgm7g.jpg
Screenshot_20210722_120826.jpg
IMG_20210722_133013.jpg
IMG_20210721_175345.jpg
发表于 2021-7-22 15:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
库容太大了,机器太小了
发表于 2021-7-22 16:27:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个3匹能打36立方-5度已经挺不错的了,不是机器问题。
发表于 2021-7-22 16:32:06 | 显示全部楼层
库容36立方,库温-18度,按规范的正常配置,全封压缩机需配置6P机。ZB21KQE-TFD仅为3P机,功率相差太大了,冷风机应配置30的。否则库温是不可能达到的。
 楼主| 发表于 2021-7-22 21:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我知道库房是太大了,那要什么调让机组不要保护,这个压力运行一天左右外机会保护起来,是不是制冷剂太多了。
发表于 2021-7-24 13:02:51 | 显示全部楼层
不要保护,你怕是闲压缩机的命长了

把压控短接,机器就只有热保护了,至于能运行多长的时间,热保护才跳。这个跟天气有关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册