制冷量18kw如何换算多少匹?

[复制链接]
发表于 2021-7-21 08:11:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
-18工况下,制冷量18kw,该选择多少匹压缩机,怎么换算的呢?     再进一步问在0度工况下,18kw又该换算成多少匹压缩机?
 楼主| 发表于 2021-7-30 06:41:09 来自手机 | 显示全部楼层

请问荣昌1匹压缩机在-18,0度工况下,制冷量是多少

1匹压缩机在-18,和0度工况下,制冷量是多少呢?
发表于 2021-7-21 08:17:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以查对应的压缩机选型软件
 楼主| 发表于 2021-7-21 09:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-23 04:10 编辑

1匹(电功率)压缩机对应0度工况,-15工况产生冷量肯定不同,就是不知如何换算?每个品牌的产生冷量应该也有一点区别,但大方向是一致的
求荣版主,解答,多谢
发表于 2021-7-30 09:24:36 | 显示全部楼层
SHULIN 发表于 2021-7-21 09:52
1匹(电功率)压缩机对应0度工况,-15工况产生冷量肯定不同,就是不知如何换算?每个品牌的产生冷量应该也 ...

自己对照一下吧:
QQ图片20210730091301.png QQ图片20210730091601.png QQ图片20210730091741.png
 楼主| 发表于 2021-8-6 19:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢,祝您老万寿无僵