查看: 4149|回复: 28

碰到空调制冷效果差,找不到原因

[复制链接]
发表于 2021-7-20 13:47:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
运行压力正常,高低压管都不是很凉,制冷效果很差,是怎么回事,请空调前辈指点一下,谢谢
发表于 2021-7-20 14:17:32 | 显示全部楼层
制冷系统故障,还是需要仔细检查一遍认真思考两遍,努力修理三遍才行啊
发表于 2021-7-20 14:40:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你说“压力正常”,怎么个正常?什么都没有,等于废话一样。
发表于 2021-7-20 14:53:17 | 显示全部楼层
我想学习的是,以R22空调来讲。运行压力4/4.5/5公斤这三种何种是正常的?
有次,测到空调压力为4公斤。正要加雪种进去,给我的老板娘看见。给骂到娘也认不出。处理好还放了雪种。客户很满意。
有次。测到空调压力为5公斤。正要放雪种出来,给我的老板看见了。给骂到娘也认不出。处理好还加了雪种。客户很满意。

我说的楼主明白了什么呢?
发表于 2021-7-20 15:19:46 | 显示全部楼层
环境温度不一样,运行压力就不一样。
发表于 2021-7-20 15:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
R22制冷正常压力也能到6公斤压力
 楼主| 发表于 2021-7-20 16:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-7-20 14:40
你说“压力正常”,怎么个正常?什么都没有,等于废话一样。

压力正常,环境30度5个压
发表于 2021-7-20 17:33:03 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-7-20 14:53
我想学习的是,以R22空调来讲。运行压力4/4.5/5公斤这三种何种是正常的?
有次,测到空调压力为4公斤。正要 ...

和温度有很大关系,用一盆冷水往外机冷凝器一淋,压力妥妥的能降下来
发表于 2021-7-20 18:01:58 | 显示全部楼层
549646610 发表于 2021-7-20 17:33
和温度有很大关系,用一盆冷水往外机冷凝器一淋,压力妥妥的能降下来

压力降太多了也不见得是好事。
我就大赚过这钱。
一家具城,分体空调过于密集。场地方采用了水泵加压喷水冷却方案。结果是,空调的制冷效果并不理想。
做了技改就马上见效果了。
发表于 2021-7-20 20:09:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 16:51 , Processed in 0.060279 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表