查看: 2012|回复: 4

约克风冷模块机组

[复制链接]
发表于 2021-7-19 15:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位,项目使用两台YCAE65全热回收风冷模块外机,内机与地暖一起两联供。运行调试后,外机1经常报警12D,复位3次后外机1报警9F,然后就无法运行,需要售后解决。外机2经常报警7Q,复位后机器可以继续运行,次数过多后还是报警9F,然后需要售后解决。售后看过说是需要增加缓冲水箱。请问这种问题应该怎么解决?
发表于 2021-7-19 17:02:57 | 显示全部楼层
售后已经告诉你了需要增加缓冲水箱,怎么还来求助!
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:23:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1187005306 发表于 2021-7-19 17:02
售后已经告诉你了需要增加缓冲水箱,怎么还来求助!

室内机安装了电磁二通阀,但是室内机全开还是这种情况,所以我对加装缓冲水箱持怀疑态度
发表于 2021-7-19 18:14:29 | 显示全部楼层
soulpower 发表于 2021-7-19 17:23
室内机安装了电磁二通阀,但是室内机全开还是这种情况,所以我对加装缓冲水箱持怀疑态度 ...

这说明您不明白模块机的工作原理,这跟安装电磁二通阀没有关系,还是听售后的吧!!!
发表于 2021-7-19 22:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
我来学习的