一移动空调不制冷,客户说请了个师傅加雪种几晚又不冷了。
试机压缩机工作,拆开接表果然又没有雪种了,判断哪里有漏,接少少雪种听不出漏气声,好吧上洗洁精水试出来了,露点在图一的接头,之后就简单了……
IMG20210717182035.jpg
IMG20210717193015.jpg
发表于 2021-7-17 19:51:34 | 显示全部楼层
哪个厂家的 , 品控好差 , 按理这种就和窗机一样,应当不容易漏的。
发表于 2021-7-17 20:07:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个铜管好薄,我请几天也修一个,差不多也是这个地方漏,用气焊补漏铜管焊透了,后来跨过一对U管焊接,好了
发表于 2021-7-17 20:29:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....
发表于 2021-7-17 20:30:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....
发表于 2021-7-17 20:55:45 | 显示全部楼层
成本控制的真好
发表于 2021-7-17 20:58:06 | 显示全部楼层
前面师傅做了铺垫,这次应该收费高
 楼主| 发表于 2021-7-17 21:14:29 | 显示全部楼层
吃完饭后再搞发现这个口加不进雪种,看来要在低压那加个口
发表于 2021-7-17 21:47:15 | 显示全部楼层
这个U型管薄的很,容易焊穿
因为我已近穿了几个了
发表于 2021-7-17 22:24:28 | 显示全部楼层
卢先生 发表于 2021-7-17 20:58
前面师傅做了铺垫,这次应该收费高

论坛有你才精彩!