格力5P清新风诡异故障求解

[复制链接]
发表于 2021-7-17 18:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是一台有十多年的380伏格力5P清新风空调。昨天正常使用中突然自动关机了,再次开机就滴的响一声面板电源红灯一亮就灭了。电源主板换了故障一样。测空开380电源进线三相都有380,但是合闸后空气开关的进出三相就自有一相有380伏其它两相只有220伏。断开内机接线板上的380伏电源线电压依旧不变。接好内机线断开外机380伏线测三相电压都有380伏。外机线接好就又不正常了。请大家给指教一下
发表于 2021-7-17 18:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
电源原因,与空调无关
发表于 2021-7-17 18:41:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正确调整相位。
 楼主| 发表于 2021-7-17 18:53:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅。明天去试试
发表于 2021-7-17 19:18:24 | 显示全部楼层
中性点不接地系统的电源,单相接地故障。
 楼主| 发表于 2021-7-17 19:29:59 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2021-7-17 19:18
中性点不接地系统的电源,单相接地故障。

不理解,请师傅细解
发表于 2021-7-17 19:47:18 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2021-7-17 19:29
不理解,请师傅细解

单相接地故障就是一项对地电压为零,其他两项对地电压升高为原来1.732倍。
 楼主| 发表于 2021-7-17 20:57:16 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2021-7-17 19:47
单相接地故障就是一项对地电压为零,其他两项对地电压升高为原来1.732倍。 ...

还是没明白你的指教。只是空气开关合闸了,空调都没按开关键。表测内机外机380伏接线端子怎么会三相只有一相有380伏其它两相就220伏。三相对零线都有220伏。
发表于 2021-7-18 16:56:21 | 显示全部楼层
找个电工看看电源吧
发表于 2021-7-19 15:11:54 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2021-7-17 20:57
还是没明白你的指教。只是空气开关合闸了,空调都没按开关键。表测内机外机380伏接线端子怎么会三相只有 ...

你的电压是怎么量的?对零线还是对火线?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 15:34 , Processed in 0.036764 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表