楼主: 流星乐园!

空调漏电一例 ,我这样处理

[复制链接]
发表于 2021-7-15 23:31:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这货是跳闸的元凶?这么玄学的么....
发表于 2021-7-16 05:45:59 | 显示全部楼层
网上买一个
 楼主| 发表于 2021-7-16 06:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
a1344079492 发表于 2021-7-15 22:50
膨胀阀线圈故障应该不会引起插头电就跳匝呀?是否另有原因?

拔掉它的线头,测量这个6跟线对地都有100k已经证明了,经过上电开机,试运行不跳闸,而且还有冷风出来
发表于 2021-7-16 11:00:27 | 显示全部楼层
换驱动线圈就可以了
发表于 2021-7-16 11:20:57 | 显示全部楼层
流星乐园! 发表于 2021-7-15 21:14
没有换过这个,不知如何下手,请教大神们,指点一二

肯定是线圈漏电,只更换线圈就行了
发表于 2021-7-16 12:11:35 | 显示全部楼层
如果是线圈漏电的话,直接换线圈就行了,如果是卡死了话,那就得换阀体了,那就麻烦一点,把氟放空,焊接,抽真空,定量加,偷懒的话,用扳手轻轻撬一下,拔掉线圈,碰到好多阀体卡死的,
发表于 2021-7-16 14:35:05 | 显示全部楼层
换一个  挺好换的
 楼主| 发表于 2021-7-16 14:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
wuyuefeng2011 发表于 2021-7-16 12:11
如果是线圈漏电的话,直接换线圈就行了,如果是卡死了话,那就得换阀体了,那就麻烦一点,把氟放空,焊接, ...

谢谢楼上师傅
发表于 2021-7-16 16:40:15 | 显示全部楼层
换线圈,很省事。
发表于 2021-7-16 18:07:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽