**空调主机这么结霜正常吗,我只要知道是否正常就行...

[复制链接]
发表于 2021-7-15 19:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

各位大师,空调方面我是小白。

央空调主机这么结霜正常吗,我只要知道是否正常就行...

反正没叫我修,我也赚不到这个钱。
微信图片_20210715194837.jpg
微信图片_20210715194829.jpg
微信图片_20210715194844.jpg
发表于 2021-7-15 20:12:28 | 显示全部楼层
我分析,要么是缺氟,要么是蒸发器脏。
 楼主| 发表于 2021-7-15 20:19:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ctxnuoya 发表于 2021-7-15 20:12
我分析,要么是缺氟,要么是蒸发器脏。

我也认为缺氟,但这是两套主机,共四个压缩机,一模一样的结霜。
发表于 2021-7-15 20:19:55 | 显示全部楼层
缺氟的面大
 楼主| 发表于 2021-7-15 20:21:55 | 显示全部楼层

一瓶氟怕是不够加的。
发表于 2021-7-15 20:24:42 | 显示全部楼层
零度以上结霜就是不正常
发表于 2021-7-15 20:24:48 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-7-15 20:19
我也认为缺氟,但这是两套主机,共四个压缩机,一模一样的结霜。

蒸发器脏也会这样。
 楼主| 发表于 2021-7-15 20:54:50 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2021-7-15 20:24
蒸发器脏也会这样。

蒸发器有点灰,但不算脏。人站在外面能感到有风吸进去。
发表于 2021-7-15 20:57:06 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-7-15 20:54
蒸发器有点灰,但不算脏。人站在外面能感到有风吸进去。

你说的是冷凝器吧
 楼主| 发表于 2021-7-15 21:05:58 | 显示全部楼层
这个上面是两个大风扇,向上吹风的。人站在下面会有风吸进去的感觉。
微信图片_20210715194844.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 13:32 , Processed in 0.066994 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表