楼主: 春法维修

空调开机跳闸,差点打脸。

[复制链接]
发表于 2021-7-14 23:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习,收藏一哈
发表于 2021-7-14 23:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
几年前遇到一例变频挂机,开制冷时跳闸,也是电加热坏了,拔下电加热开机一切正常。然后就被质疑,上级技术负责人也不信,被我顶回去了,道理上说得通说不通没用,存在的事实只能承认。
发表于 2021-7-15 00:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天修一台5P美的漏电,也是电辅加热绝缘不好。我认为是最近天气湿度大,空调长期低温运行,加热管件外表离蒸发器较近,低温结露较多,完成接线端子浸水漏电,不知是否判断正确。
发表于 2021-7-15 09:19:23 | 显示全部楼层
着实打脸  一般经验之谈 插电就跳常见加热漏电  开机跳的 听到心都凉了  大概率压机挂 不外乎有例外 见过开机跳的 电容坏 电线短路 总结 别太自信压机挂 认真检查下 还有漏网之鱼 即使压机挂 不是还有蚊子肉吃吗
发表于 2021-7-15 09:56:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿杜1971 于 2021-7-15 10:03 编辑

前天下午正好我老婆她爹叫大舅子拿着从二舅子家借的路过三舅子家门口走到四舅子家对面的电信信号塔下才有信号的老年手机给我打来了电话说家里的比五舅子年纪还大的老杨子空调漏电跳闸了,视频指导六舅子量了没有明显漏电电阻,希望不是

>(' )
  )/
/(
/  `----/
\  ~=- /

缩鸡坏了反正内机挂得高,外机放得远没人去碰管它三七两千七剪了黄绿线先用着。过些天我回去查下辅助加热管。
发表于 2021-7-15 10:06:38 | 显示全部楼层
压缩机坏,室外高层的不鸟他
发表于 2021-7-15 11:38:50 | 显示全部楼层
有时候经验能够让你跪地求饶都没用,坑死自己都有。
往往你觉得不可能的地方,他就成为可能,
发表于 2021-7-15 12:24:44 | 显示全部楼层
我也遇到过,内机加热管漏电的 ,  是6月份。


最后发现原因是 用户刚花100多请人洗了一把 ,到控制板的所有线也重插了,加热管的线插错了。 加热管上长期带火线。
发表于 2021-7-15 12:43:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2021-7-15 13:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
前些年在售后遇到一个开制热压机启动就跳漏保,排查内外机风机,四通阀,压机线路,压机接线庄子,绕组,对地阻值都正常,果断判定压机损坏(保内),第二天给客户换完压机后,充氟试机故障依旧,询问老师傅,可能漏保问题(太灵敏了等),把漏保甩了接到总开关上,压机不在跳闸,一直以来觉得是漏保问题,现在回想起来会不会和这个有关)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 01:56 , Processed in 0.070614 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表