查看: 3397|回复: 18

直流变频空调内外机通讯故障换内外板解决不了

[复制链接]
发表于 2021-7-13 18:06:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
煤改电空气能空调一台制冷开机正常,几分钟就出现E1通讯故障外机停机。几秒钟E1消失恢复正常外机延时几分钟又能正常启动,周而复始的重启。内外主板都换正常使用机器的,故障依旧,换下来的板子换到其他机器上正常使用。求解?
发表于 2021-7-13 20:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
内外板都换了,那么还有什么没换呢?两个电话都换了,还是不能打电话,那么还要查什么呢
发表于 2021-7-13 21:25:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
人才难得啊
发表于 2021-7-13 22:16:16 | 显示全部楼层
最不容易出问题的地方,往往故障率还有点高
发表于 2021-7-13 23:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
美的的吧,二楼的比喻非常恰当
发表于 2021-7-14 00:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
二楼真幽默!
发表于 2021-7-14 00:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
电源插头看看吧,接上电压表,监测电压,估计你有收获