求解:冷库配置是否合理?故障原因及解决办法?

[复制链接]
发表于 2021-7-13 15:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 453690603 于 2021-7-13 16:11 编辑

     各位制冷师傅好:我这有8个200立方的冷藏库,-5~5度的。都是单机单库。压缩机配的是10P全封闭谷轮涡旋压缩机ZB76KQ-TFD-551,机组没有油分,气分,制冷剂R22。室外机比蒸发器低4米,冷媒管走的库顶(没有坡度),膨胀阀感温包在库外,膨胀阀下半部和出口都有结冰,感温包固定在侧下方且有做保温。蒸发器是DL-26/125,膨胀阀是TGEX7.5,液管16气管38.管路最远的有40米,最近的10米。这个配制是否合理?
     这几个机组,低压都在0.1Mpa~0.15Mpa之间(库温-1 ~ -2°),观察视液镜大多时间满液偶尔有少量气泡.高压在1.5~1.7Mpa左右(室外温度30~35°)。压缩机有一台有异响,开机电流20几个过载,已经报废。另有两台也经常脱盘高低压串气或者过热保护。还有两台压缩机机身一半多结霜(不知是否调过膨胀阀)。希望大家帮忙分析一下原因,及解决办法。
    以上现象是我去现场采集的,有什么现象参数描述不够清楚的还请大家多多指点,我后面再过去的时候再追加文字和图片。
发表于 2021-7-13 17:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
外机配置有点偏小全封闭式应15p,内个机的连接管越短越好,40米长有点不可思议,低压都偏低很多
 楼主| 发表于 2021-7-13 17:29:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 453690603 于 2021-7-13 17:55 编辑
31502 发表于 2021-7-13 17:09
外机配置有点偏小全封闭式应15p,内个机的连接管越短越好,40米长有点不可思议,低压都偏低很多 ...


    谢谢您31502, 那这个压缩机如果不更换的话,通过调节膨胀阀,让回气有一个比较合适的过热度来冷却压缩机的话,能让机组稳定运行(制冷速度可能慢点,压缩机能续命)?
   全封涡旋机冷媒管路,合理的长度应该是多少?如果管路长度超出范围了,是不是可以通过增大压缩机型号来补偿?
发表于 2021-7-14 05:59:02 | 显示全部楼层
453690603 发表于 2021-7-13 17:29
谢谢您31502, 那这个压缩机如果不更换的话,通过调节膨胀阀,让回气有一个比较合适的过热度来冷却压 ...

8个200立方的库房,每个库房都是10P的全封压缩机,虽然要求的库温只是冷藏温度,但压缩机配得太小了,10P应采用半封压缩机,全封压缩机应该配15P的。冷风机配DL105的就够了。外机(主机)比蒸发器低4米,接管大小应该都按压缩机的进出口径配置,系统的安装应当紧凑,原则是管路尽量缩短为好。
R22制冷剂,库温在-1~-2度时,此时的蒸发温度在-6~-7度,对应的压力为0.307~0.294MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.27~0.25MPa表压左右。低压低了,制冷量就小了,库温就下不去。
压缩机的机身在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是原则性的要求!否则反应出的工况就不真实,与实际存在差距。而且此时的压缩效率低,压缩机还容易损坏。膨胀阀的调节杆也应基本调整在中间位置上,保持出厂状态不变,这也是一项原则问题。决不可因为压缩机过热而去开大膨胀阀,这样就分辨不出系统制冷剂量是否处合适状态。
现在的问题是先把压缩机机身上的霜全部融化掉,把膨胀阀的调节杆基本调整在中间位置上,待系统恢复正常运转后再根据反应出的状况作分析判断。
 楼主| 发表于 2021-7-14 15:46:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-7-14 05:59
8个200立方的库房,每个库房都是10P的全封压缩机,虽然要求的库温只是冷藏温度,但压缩机配得太小了,10P ...

    谢谢荣老的分析和指导办法!如果不更换压缩机的话到现场后我就按您的方法进行排查,根据具体现象再进行分析。
    我现在正在做冷库检修改造的预案。我又看了下这几个库的平面图,现在按200立方保鲜库容算的话,压缩机应该配小了。但实际这个库不是一个标准的200立方的保鲜库。这个库的净容积是247个立方,库里面还有一个165立方的套库,水果只能在165立方的套库里。每个库里有33吨的左右的水果。这样的话10p全封涡旋压缩机的制冷量是否够用呢?(我不会计算冷量)
     关于低压低的分析:假设膨胀阀调节杆在中间位置(因为8个膨胀阀只有两三个被调过),视液镜偶有气泡,库温-1°,低压0.1Mpa~0.15Mpa,低压低;室外35°高压15Mpa~17Mpa,高压不高。排除管路有堵和蒸发器结冰的情况,是不是压缩机换大一级这个低压和高压就都能上去?
     这个管路比较长而且没有坡度是否有割开管路重新加高坡度的必要呢(有利于回油)?
     压缩机底部没有加热带您觉的曲轴加热带是否有必要加?
发表于 2021-7-14 20:22:21 | 显示全部楼层
453690603 发表于 2021-7-14 15:46
谢谢荣老的分析和指导办法!如果不更换压缩机的话到现场后我就按您的方法进行排查,根据具体现象再进 ...

根据你介绍的库容,那压缩机的功率就更小了。247立方的库容,配半封压缩机组都得15P,全封压缩机必须配20P。蒸发器也必须加大,应该配DL160的,否则压力上不去。何况库房里还有一个165立方的套库,这个都还没有考虑进去。这么大的库容,不应选配全封压缩机,效率难以达到。
库房冷风机应该分多台安装,至少分两台(每台80),或者分四台(每台40)最好,风量和冷气循环更充分。
回油的问题光靠管道一点斜坡是微不足道的,起不到根本性的作用,关键是要有高效的油分达到。至于改管路,加设压缩机的油加热带等都是徒劳的,不要去花那些无用的功夫了。
 楼主| 发表于 2021-7-15 19:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-19 15:23 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-7-14 20:22
根据你介绍的库容,那压缩机的功率就更小了。247立方的库容,配半封压缩机组都得15P,全封压缩机必须配20 ...

谢谢荣老!以免您误解,我再给您解释一下这个里面套的小库:大库内容积247立方,100mm的聚氨酯机制板;里面套的165立方的小库是0.8的铝板,冷风机在小库和大库的夹层里循环,165立方是实际存放水果的空间。实际存水果33吨,如果水果按0.23吨/立方算,对于里面165立方套库容积率高达0.86。对于247立方的整个库体来说也达到了0.58的容积率.。500~1000立方标准冷库的容积利用率为0.4(容积利用率随着库容增大)。
如果我没有算错的话,也就是说这几个库的实际容积利用率,比标准冷库的容积利用率还要高。这样的话是不是可以确定,每个库所需的制冷量要比实际的274立方库容所需制冷量还要多,相应的制冷系统都应该放大才对。
荣老您看我解释完这个套库的特点对您之前的判断(全封压缩机配至少20P)有影响吗?
我有一个疑惑就是,这几个冷库去年存的水果,水果入库的时候降温是没有问题的,水果没有预冷直接入库的。我查了下10p的谷轮全封的制冷量是17.85kw(蒸发温度-10),这247立方冷藏库所需制冷量您的经验值是怎么算的?能再说明一下吗?
      
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 14:56 , Processed in 0.058051 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表