冷库配置

[复制链接]
发表于 2021-7-7 12:36:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一冷库30*17*5.5米,-18度,用复盛螺杆80匹机组,铝排3000米,请教大师这个配置怎么样?可以吗?没做过螺杆机冷库,请各位老师指点
发表于 2021-7-7 14:16:25 | 显示全部楼层
库房面积510平米,库容2805立方,要求库温-18度,就凭压缩机的配比,不知差到哪里去了。
 楼主| 发表于 2021-7-7 20:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老,指点一下应该怎样配置,谢谢
发表于 2021-7-8 05:12:25 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2021-7-7 20:50
荣老,指点一下应该怎样配置,谢谢

这么大的冷库工程,你连配置都不会,会让你搞吗?东家会听一个外人说的做吗?
 楼主| 发表于 2021-7-8 12:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果什么都会的话,还在论坛上发帖子干什么。就因为不会所以才请教的。希望老师指点一下,学习学习
发表于 2021-7-8 15:21:58 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2021-7-8 12:44
如果什么都会的话,还在论坛上发帖子干什么。就因为不会所以才请教的。希望老师指点一下,学习学习 ...

考察一个人对某种事情(事物)的能力,总得首先让人察觉此人是否有希望,有没有考察的价值吧。
如果只是某点某个问题拿不准,需要指点或开导一下,那是正常的。
如果对某问题一片茫然(空白),几句话就能开通?
发表于 2021-7-8 15:30:40 | 显示全部楼层
3台120匹的差不多了..........
发表于 2021-7-9 09:30:26 | 显示全部楼层
如果冷库定位为成品库,也就是说进货温度在冰点以下,80P勉强是可以的。如果是铝光管,3000米也差不多。
发表于 2021-7-10 06:49:50 来自手机 | 显示全部楼层
600kw可以
 楼主| 发表于 2021-7-10 07:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
因为没做过螺杆压缩机,不知道参数,这个配置也是一个供应商给的,感觉配置小了,就是想知道正确的配置,最好有计算公式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 09:42 , Processed in 0.062554 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表