各位师傅有空进来指点下美的故障e1,新手上路

[复制链接]
发表于 2021-7-5 18:52:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换线,绝对解决问题!
 楼主| 发表于 2021-7-5 22:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2021-7-5 18:52
换线,绝对解决问题!

外机板吹热几秒就正常了,也和线有关吗?我没洗外机的时候主机一直工作正常的,我等了差不多一星期才去洗空调的
 楼主| 发表于 2021-7-5 22:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
木子v 发表于 2021-7-5 18:39
昨天晚上也碰到美的16年3月份的空调e1 刚过保   让售后修的 换个外机板

这台机售后也来看过,换板要600加换线200,我刚洗完外机就这样了,有点不好意思,就说帮他们修修主板看能不能好
发表于 2021-7-6 00:11:28 | 显示全部楼层
先换线试试吧,吹主板误导你了。
发表于 2021-7-6 11:13:36 | 显示全部楼层
被蚊子咬醒 发表于 2021-7-5 17:16
那些都检查过,没有问题,这块主板是用风筒吹十秒就正常运转了

软故障就要代换怀疑元件或补焊试试了
发表于 2021-7-6 12:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
线一换就好,就是这么神奇
发表于 2021-7-6 13:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
吹的哪个元件吹好了
发表于 2021-7-6 16:39:42 | 显示全部楼层
应该是供电不正常5V,12V,15V你量一下看
 楼主| 发表于 2021-7-7 05:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
KOCEO 发表于 2021-7-6 00:11
先换线试试吧,吹主板误导你了。

谢谢师傅,我可以只换一条两芯线,只换NS可以不
 楼主| 发表于 2021-7-7 05:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
木子v 发表于 2021-7-5 18:39
昨天晚上也碰到美的16年3月份的空调e1 刚过保   让售后修的 换个外机板

自己怎么不换呢