楼主: MHS821

缺制冷剂到什么程度需要补加呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:02:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
6600le 发表于 2021-7-3 12:56
这样可以有效的防止旋下加液管时造成空气倒灌连接管内。而且排出的一点点制冷剂在整个空调系统里完全可以 ...

他旋下了真空泵管以后,还顶阀排了一次冷媒
发表于 2021-7-3 13:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
世界上没有任何真空机能抽到极限真空!只能尽量的接近极限真空,排一口是对的,别瞎操心!不是老师傅,根本不知道这点!
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松树果 发表于 2021-7-3 13:03
世界上没有任何真空机能抽到极限真空!只能尽量的接近极限真空,排一口是对的,别瞎操心!不是老师傅,根本 ...

确实是很多安装工就不排这一口的,只是在拆真空泵管前开阀排出那一点点
发表于 2021-7-3 13:09:20 | 显示全部楼层
MHS821 发表于 2021-7-3 13:02
他旋下了真空泵管以后,还顶阀排了一次冷媒

你说的是对的,抽完真空,然后打开高压阀,然后再拧下加液管,拧下的过程中,就会有制冷剂排出。 这个过程基本就可以了。 无需再次排空。
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
6600le 发表于 2021-7-3 13:09
你说的是对的,抽完真空,然后打开高压阀,然后再拧下加液管,拧下的过程中,就会有制冷剂排出。 这个过 ...

我问的正是这点问题,我知道r22不抽真空是要顶阀门排空,但r32拆了真空管后系统已是密闭状态,再放一次冷媒,是不是完全合理?
发表于 2021-7-3 13:18:43 | 显示全部楼层
如果操作流程合规,就不要再次排空。 再说一遍的安装工应该也知道排空流程,即使再排空,也不可能放掉很多制冷剂。你不用纠结是否合理。
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
6600le 发表于 2021-7-3 13:18
如果操作流程合规,就不要再次排空。 再说一遍的安装工应该也知道排空流程,即使再排空,也不可能放掉很多 ...

他排的时候说要放出有液态才好的,所以我才会担心这操作会不会缺冷媒了
发表于 2021-7-3 13:29:11 | 显示全部楼层
MHS821 发表于 2021-7-3 13:21
他排的时候说要放出有液态才好的,所以我才会担心这操作会不会缺冷媒了 ...

接上表不就知道了?看看压力,电流。
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
我只对空调感兴趣而已,我不是空调行业的,也没工具
发表于 2021-7-3 18:24:03 | 显示全部楼层
大牌子的空调安装都是有保障的,每一位员工都经过考核,否则安装原因坏了由安装工承担,作为用户不需要瞎担心,你就关心调到几度温度,空调能精确到几度就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 01:00 , Processed in 0.053051 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表