请大家看看我这个速冻库配置行吗

[复制链接]
发表于 2021-7-3 10:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库长6米*宽5米*高3米用15厘米聚氨酯冷库保温板.要求零下-35度,速冻鸭肠,每小时入库300公斤,每天入库1.5吨至3吨,要求12小时冻好.采用30匹低温双级半封闭制冷机组,用R404制冷剂。采用300平方V型冷凝器。冷风机DJ210电化霜,配丹佛斯膨胀阀18冷吨。请大家看看我这个速冻库配置哪里还要改进谢谢大家!
发表于 2021-7-3 10:37:23 | 显示全部楼层
学习中   
发表于 2021-7-3 10:42:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
装上试试效果···
发表于 2021-7-3 15:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-3 15:33 编辑

库容90立方,要求库温-35度,R404a制冷剂,其实采用单级高效低温压缩机也是可以达到的。双级机的功率必须按高压级(二级)压缩的排气量计算(测定)的,一般只有单级机功率(排气量)的1/2~1/3左右。就按30P压缩机算,冷风机使用DJ180的就够了。速冻库,冷风机应分多台安装,膨胀阀每台冷风机配一只。
 楼主| 发表于 2021-7-4 00:32:21 | 显示全部楼层
谢谢支老指点!用两台DJ90行不行支老?用水化霜好?还是电化霜好?麻烦支老指点,再次感谢!
发表于 2021-7-4 05:34:55 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2021-7-4 00:32
谢谢支老指点!用两台DJ90行不行支老?用水化霜好?还是电化霜好?麻烦支老指点,再次感谢! ...

当然可以用两台DJ90的冷风机,采用电热化霜好!
发表于 2021-7-4 05:52:55 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2021-7-4 10:43:27 | 显示全部楼层
请教一下,那热氟化霜是什么原理?用四通阀开制热模式吗?
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:08:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-3 07:49 编辑

谢谢支老师!
还要麻烦荣老,还是这个90立方的速冻库我用的是30匹双级低温压缩机,配300平方的V型冷凝器,用DJ210冷风机,配丹佛斯18冷吨膨胀阀。您看冷凝器是不是有点小?用400的V型冷凝器行吗?把冷凝器加大防止夏天热拉不下温度来。我给用户建议用蒸法式冷凝器,用户拒绝。请荣老指教谢谢!
发表于 2021-7-22 09:07:40 | 显示全部楼层
学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 00:20 , Processed in 0.060276 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表