大家在加氟口接上表测压时都做排空吗?很多人认为系统压力远大于标准大气压,空气是进不去的,但是,再测压管接入的一瞬间压力即趋于平衡,加上压机工作吸气,我猜测不排空,会把空气带进系统的。大家觉的呢?
发表于 2021-7-2 11:00:48 | 显示全部楼层
不错!按照正规操作流程操作的是一班人好同志!下面有请楼下二班的同志发言
发表于 2021-7-2 11:16:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你研究的课题是;绝对真空与相对真空?

不说明什么系统就是坏人。冰箱的几十克会有点影响,但冰箱有预留口吗?留口都是没信心的干活。
其它的系统,几千克更大的。那一管两管空气又有什么影响呢?相比对正品点的氟与山寨点的氟影响不了啥。
 楼主| 发表于 2021-7-2 11:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-7-2 11:16
你研究的课题是;绝对真空与相对真空?

不说明什么系统就是坏人。冰箱的几十克会有点影响,但冰箱有预留口 ...

说的是家用普通空调,r32/410a的。
发表于 2021-7-2 14:34:56 | 显示全部楼层
排空更好。我都是打压抽真空捡漏,没问题了 ,才打开阀门,运转空调。加氟管里的空气用氟顶出来
发表于 2021-7-2 18:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-2 18:46 编辑
MHS821 发表于 2021-7-2 11:24
说的是家用普通空调,r32/410a的。


原则很简单,也很直接明了。
不任是什么制冷剂的空调,在不知原系统是否还存有制冷剂的情况下,先打开加氟嘴的帽盖,用旋气门芯的板子或十字起子快速顶一下气门芯,如果有气喷出,便可以连接加氟表阀组,并与氟瓶连接,从氟瓶端接口排气几秒钟即可旋紧接头。
如果顶气门芯无气体喷出,则将加氟表阀组与真空泵都连接好,需将空调与加氟表阀组同时抽真空。真空后开阀加氟即可。什么气也进不去空调!
“标准大气压”时表压处0,既然“远远高于大气压”,怎么存在“接入的瞬间压力趋于平衡”?怎么又会“把空气带进系统”?什么逻辑?哪的根据?远远高于大气压,连接时始终只会从空调里往外喷气,空气能进得去吗?
 楼主| 发表于 2021-7-2 19:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
表管接入系统后,表管内的压力等于系统压力,然后压机吸气,里面的气体是往压机里流动的,管内的如有空气会带入
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 01:00 , Processed in 0.055513 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表