我维修到一台大金变频1.5P空调开机制冷效果不行

[复制链接]
发表于 2021-6-30 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
测量冷媒10个压左右比正常高一倍,电流在2.0左右,额定电流是5.02,客户说空调装好了多没怎么开,板子看上去也很新,就是制冷效果不行,有老师傅知道这个是什么问题
发表于 2021-6-30 21:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机没有高频运转。
发表于 2021-6-30 22:16:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-30 22:27:07 | 显示全部楼层
压缩机启动的,制冷效果不行,制冷剂410
发表于 2021-6-30 22:31:49 | 显示全部楼层
不会漏光了吧?
发表于 2021-6-30 23:15:44 | 显示全部楼层
我家这个空调也是刚开机电流3a左右,运行1分钟左右电流就降下来了到1.2然后不定时的一会2a多,一会1a多,电流跑上去低压管就是凉的,没有跑上去就不良了。怀疑是压缩机串气,电流1a左右低压管有1个多压,气液分离罐是凉的。压机排气管温度就没有过50度。最高才40度左右
发表于 2021-6-30 23:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
10个压?高一倍?
发表于 2021-6-30 23:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
找大金吧,你搞不了。浪费时间。
发表于 2022-5-18 20:50:31 | 显示全部楼层
我实际观察必须等15分钟左右,以后才会自动升频。不信你试试,遥控器温度调最低,或者遥控器设置强劲。