今天安装一台3匹船用防爆柜机,外机放到船顶层甲板离柜机8米左右吧!辛苦辛苦一切搞定。船上电工一句话(船上没零线哟!)心里凉都凉了!这个天爽吧
发表于 2021-6-30 21:26:24 | 显示全部楼层
380变220的搞个变压器   接一个假离线让变压器或者那个电源工作即可   如果风机是220的就拆了卖废品算了
发表于 2021-6-30 23:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看你工作辛苦,跟楼上滴想法一样搞一个380V变220V的隔离变压器,但注意变压器的输入输出功率与空调匹配
发表于 2021-7-1 07:19:45 | 显示全部楼层
船体当零线不知道行不行哦
发表于 2021-7-1 10:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
没零钱,要看空调压缩机三相还是单相,单相机配变压器小不了,三相机装个200W的控制380/220变压器就成了,
 楼主| 发表于 2021-7-4 09:15:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位船体当零线可能空调是工作了,但绝缘值一定拉得很低吧!已经买了个10kvA的三相变三相五线变压器。
发表于 2021-7-4 10:28:47 | 显示全部楼层
我改过海上平台的也是供电只有3相380无零线的,要配一个500w-1000w的3相380变3相380带零线的变压器供空调的弱电使用,内外风机也用这个电,空调压缩机还是用原3相380的电。需要注意变压器取电得到的相序和压缩机供电的相序一致且不可更改,不然供电相序改变就麻烦了。