楼主: haohao666

海信空调1灭2闪3灭指教下

[复制链接]
发表于 2021-6-30 23:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yyd2011 发表于 2021-6-30 21:44
上个星期遇到一台,海信内外机好像不通讯也不出故障码。收购了拆回家试机全好,看来风水也有影响 ...

你这个可能是原来的Si连接线有问题。
 楼主| 发表于 2021-7-1 13:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
bigxiami 发表于 2021-6-30 23:04
你这个可能是原来的Si连接线有问题。

外风机能转,就是压缩机不转
 楼主| 发表于 2021-7-1 13:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
光明家电维修22 发表于 2021-6-30 21:17
如果变频灭闪灭  ⅠPM模块保护。

模块保护,模块检测电路都测了,没有坏的电阻什么的,光欧也都正常,是换小板还是大板呢?
 楼主| 发表于 2021-7-1 13:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
山水相连 发表于 2021-6-30 21:26
压缩机℃高了

一开机都不转不应该是温度高,拔下传感器试了,能报别的故障码
发表于 2021-7-1 14:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
修不好就换小板吧,前提5v    15v及压机必须无问题。
发表于 2021-7-9 12:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
查小板有直流300伏没   估计是你大板有问题
 楼主| 发表于 2021-7-10 21:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
鱼大神儿 发表于 2021-6-30 21:36
这个电阻阻值一样,测量不一样,并不一定坏了。有可能它有并联旁路导致阻值变化,测量阻值小于等于阻值都正 ...

模块坏了
发表于 2021-7-10 21:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
haohao666 发表于 2021-7-10 21:02
模块坏了

模块坏了很正常,总不能坏了就换模块,大部分都是阻值问题