格力凉之静包E6黄灯闪烁8次报H3

[复制链接]
发表于 2021-7-1 06:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dgc738681835 发表于 2021-7-1 06:52
基本确定是开关电源的问题,今天早上开启空调开始E6约半分钟后自动消失恢复正常,看来CPU3.3伏是重点。 ...

开关电源旁边有一串检测电阻,经常爱坏,也是常说的“发财电阻”你看看吧
发表于 2021-7-1 08:12:55 | 显示全部楼层
跟电源无关
发表于 2021-7-1 08:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那几粒米既关联E6又影响开关电源。
发表于 2021-7-1 08:40:31 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
测量了一下cpu的3.3伏是正常的,1.72伏也是正常的,拔掉ptc保护器黄灯亮说明电路应该在ptc电路,这是检查的重点。
发表于 2021-7-1 11:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
105;474只想说这么多
 楼主| 发表于 2021-7-1 12:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
感谢每一位的留言,看来确实是通讯电路的故障,下一步检修通讯电路,拔掉感温包红灯闪烁5次,6次充分说明CPU没有问题,电源也是没有问题,ptc保护都没问题,由于错误认为指示灯不亮是电源问题其实走了弯路,根本原因通讯电路出了问题所以变频板三指示灯都不会亮,这才是不亮灯的根本原因,修好后再告诉大家。
发表于 2021-7-1 14:49:44 | 显示全部楼层
发财电阻好找
发表于 2021-7-1 16:23:59 | 显示全部楼层
答案在16楼。。。。
 楼主| 发表于 2021-7-7 22:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,已经锁定E6是内机cpu不能发送数据,更换内机板可以百分百修复。