海信变频空调的压机坏了,QXB-23(F)的,因为买不到新的,所以换了个充新的C-7RV113HOW。同尺寸,同电压同频率,换上应该没问题吧?都是这么说,但是换了就是出了怪问题。

啥现象呢?制冷效果差,室外31度时,即使开成测试模式的最高频模式,室内机出风口才18度。而且加不进去氟!也不是彻底加不进去,就是加到3kg压力,电流9.5A就加不上去了,再往里加它就限频。然后压力跑到6kg那儿,电流掉到4A。你说放点气吧?放点气他又慢慢回到3kg压力上了,电流有跑到9.5A那了。

故障代码?因为是在测试模式下加的,所以看不到故障代码。

如果开正常运转模式,启动两三分钟,就报告“排气温度过热,引起降频或禁升频”。您说排气温度高么?加氟时测的,排气温度才95到105度啊。高了十几二十度。可是气体截止阀那,才刚结露。

那如果从排气管测试点拔出探头,让他强制退出限频状态呢?那压机多转一会儿,然后提示亮闪灭,CT互感线圈故障。我估计这意思可能是说电流互感器检测到的电流太大了,可是我也没发现大多少啊。

从电流上看,氟不够,这机器额定功率10A,满功率运行得有12A吧?可是测试模式下,只有9.5A。从气压上看,也不够,差了1kg。可是为啥加了氟之后,空调就降频呢???

听空调厂家的人说代换直流变速压缩机时,要改数据,请问交流变频压缩机是否也这样,请问具体咋个弄法???

还是说这个压缩机本身就有问题?是老化的或者坏了???


谢谢诸位关注和指导~!

附上两款压机的型号和机身印字。

QXB-23(F) V140 HZ60 PH3 60Hz工作时,电压为交流140V,接法是三角接法,生产者是沈阳华润三洋
C-7RV113HOW V138 HZ60 PH3 60Hz工作时,电压交流138V,接法是三角接法,生产者是日本三洋
发表于 2021-6-30 17:07:14 | 显示全部楼层
维修中  怪事多的是
 楼主| 发表于 2021-6-30 19:19:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那怎么办呢???再换一个压机???还是有啥办法,把这个新压机的数据找到,并且写入芯片?????您诸位给支支招儿吧
发表于 2021-6-30 21:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
首先你犯了两个大错,第一,加氟降频很正常,首先,加氟时会导致内外管温迅速降低,。然后加氟并不是你加进去的压力就等于系统压力,要运行几分钟以后才能定压。第二,换压缩机,为什么不定量加氟,按照压力加需要考虑环境温度,风机转速,翅片脏堵,以及最不好掌握的压缩机频率。这玩意还用想么,别管了,直接放掉真空后定量加,这样也许不会解决问题,但是可以确定不是冷媒问题,还有,你的压缩机制冷剂一样么?
发表于 2021-6-30 22:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼上很详细        
发表于 2021-6-30 22:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲信号 发表于 2021-6-30 19:19
那怎么办呢???再换一个压机???还是有啥办法,把这个新压机的数据找到,并且写入芯片?????您诸位 ...

写啥代码,定量加氟,压缩机如果和机器的大小制冷剂匹配趁早修别的,别在压缩机上浪费时间
发表于 2021-6-30 23:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
你的410有问题,用大金或巨化的!抽真空抽1个小时以上吧
 楼主| 发表于 2021-6-30 23:47:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 脉冲信号 于 2021-6-30 23:49 编辑
鱼大神儿 发表于 2021-6-30 21:57
首先你犯了两个大错,第一,加氟降频很正常,首先,加氟时会导致内外管温迅速降低,。然后加氟并不是你加进 ...


您是说加氟超过4.5kg之后,运行一会儿他压力还能回到4.5kg么?我试过,开了一天再看,压力还是六点五,再放,放到5.然后没多会儿机器升频了,压力又跑到3kg去了。所以后来我调整氟利昂压力时,是设的最高频率运行模式。也就是除非有检测到问题,否则不降频的模式。就在这种模式下加,他也依然压力加到3kg之后,迅速飙升,到达6kg,而且降频了。

为啥不定量加?因为铭牌掉了,我不知道原来加多大量,印象中是1.8kg,所以我加了大概四瓶半到五小瓶的中化蓝天。估计着里面的氟大致就是1.8到2.0kg之间。不会差太多的。

会不会脏堵?旧压机拆下来的时候我倒出来看过油,很清澈的,新压缩机这不是加氟加多了么?我放气时吹出一些油来,看着颜色也很清亮。所以我估计管道应该不太脏。

制冷剂?肯定都是r22的,旧机器上印着r22,新机器机顶也有钢字敲的r22字样。


赶早修别的?您的意思是让我再查查压机之外的其他零件么?这压机是因为漏电跳闸而换下来的,压机坏之前运行很正常。所以我实在不知道该查哪儿了。

真的非常感谢您的指导,盼望能得到您进一步的分析。 谢谢~!
 楼主| 发表于 2021-7-1 00:16:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 脉冲信号 于 2021-7-1 00:17 编辑

另外,我用的是1升的泵,抽了十几二十分钟吧。肯定是抽到-1kg压力了才加注的。
发表于 2021-7-1 07:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲信号 发表于 2021-6-30 23:47
您是说加氟超过4.5kg之后,运行一会儿他压力还能回到4.5kg么?我试过,开了一天再看,压力还是六点五,再 ...

你这个回复也算是全面了,既然这样首先应该考虑的还是压缩机问题,如果是毛细管堵不论升频还是降频,都应该低压,四通阀串气压力不会变化这么大,保不齐真有可能压缩机问题。可以尝试一下收氟,看看能不能收尽。
还有个问题,就是压缩机油有没有可能加多了。我有一次加多了,导致压力忽高忽低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:07 , Processed in 0.061485 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表