电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2135|回复: 11

海尔空调定频挂机KFR-35GWM(F)有规律运行停机

[复制链接]
发表于 2021-6-30 11:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机制冷风机压缩机,制冷都正常。一分钟不到停机。过一会又启动。就这样来回启动运行。内机风机,感温头都正常。手动按键也取消了。请师傅帮帮忙。看是哪里问题?
发表于 2021-6-30 13:24:45 | 显示全部楼层
修彩电的改修空调啦?
单冷?冷暖?
用表测压机端口上的电压。
可分析出是压机热保、无电供。
 楼主| 发表于 2021-6-30 14:03:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2021-6-30 13:24
修彩电的改修空调啦?
单冷?冷暖?
用表测压机端口上的电压。

是冷暖的,是运灯灭,外风机,压缩机同时断电。外机运转大概一分钟。过三分钟运行灯(绿灯)亮。外机又开始工作。这样循环。
发表于 2021-6-30 15:08:12 | 显示全部楼层
应该是程序紊乱,或者是cpu的工作条件故障。当初我也遇到了,我也想高调一下修一下板,但是实力不允许啊,最后换了通用版。
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:42:35 | 显示全部楼层
晶焱 发表于 2021-6-30 15:08
应该是程序紊乱,或者是cpu的工作条件故障。当初我也遇到了,我也想高调一下修一下板,但是实力不允许啊, ...

大概是吧,总之不会是保护,保护不会在启动。
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:43:56 | 显示全部楼层
外机工作一分钟,停三分钟,就这样循环下去。
发表于 2021-6-30 20:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
修彩电的修电路板不是小菜一碟?
发表于 2021-6-30 23:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
有鬼啊?
发表于 2021-7-1 21:51:42 | 显示全部楼层
  传感器极其相关电路。
发表于 2021-7-1 22:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
过流保护,跳过过流就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册