三匹冻库回霜不好压缩机热保护。

[复制链接]
发表于 2021-6-27 10:39:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一套新安装的三匹冻库ZB21压缩机,DD30风机,丹佛斯内平衡膨胀阀,3号阀芯。抽空加氟,运行到-14度,压缩机热保护了,降温后追加冷媒也不行。还是要热保护,外机粗管不上霜,只有水。管道有22米长。师傅们帮忙看看哪里问题。环境温度30度,高压14,低压1.5,怎么加都上不去。而且膨胀阀在库温零下的时候基本听不到截流的声音了。
 楼主| 发表于 2021-6-27 20:54:56 | 显示全部楼层

关于三匹冷冻库压缩机热保护

本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-28 05:38 编辑

   一个2米宽,4米长,高2.5米,的冻库,要求温度是-18度。厂家给的配置是谷轮三匹ZB21压缩机,冷风机是DD30,丹佛斯内平衡膨胀阀,阀芯3号。由于地理条件的原因,库体和外机有24米的距离,上下落差2米。
   安装完成抽真空试机,制冷剂R22没有定量充注,环境温度29度开始制冷,外机安装比较高,不方便观看压力表,库温零下5度左右,高压压力14MPA,低压0.15MPA。外机气管结露,继续运行,库温零下13度,高压,12MPA,低压0.1MPA,气管还是结露,没有一点回霜,补加制冷剂也没有好转。运行到库温零下14度,外机压缩机热保护了,机身很烫,压缩机内置保护器断开了。
   情况就是这样,后来厂家甩锅,铜管太长3匹不够。由于本人,以前做空调,今年开始做冻库,叫朋友来帮忙,说的是膨胀阀开度太小了,调整了一下,虽然有上霜了,但是制冷变慢了,而且,随着时间推移压缩机也会温度高。后来直接把膨胀阀感温包悬空了,回霜都上压缩机上了,虽然压缩机不再高温了,但是制冷还是慢,明显不是长久之计。大师们看看真正的问题在哪里,是真的铜管太长,需要加大压缩机组吗?谢谢了。
   还有一个问题,膨胀阀被调乱了怎样恢复出厂位置呢?我都不知道请来帮忙的师傅逆时针调了多少。
发表于 2021-6-27 11:20:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-28 05:54 编辑

3P机最大配DD20的冷风机,2#膨胀阀芯就足够了。
压力不写单位,用的什么制冷剂也不说,就以R22制冷剂为例,库温-14度,此时的蒸发温度为-19度,对应R22的压力为0.154MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力为0.1~0.12MPa(约合1~1.2kgcm²)。低压压力都超高了,还想加到多少压力?怪不得压缩机都过载保护了。乱搞!!!
停机状态下,把膨胀阀的调节杆顺时针或者逆时针旋到底,再反过来旋到底,数准确一共转了多少圈,然后将调节杆退到中间数字的圈数上,这就是基本处中间位置的出厂状态。膨胀阀的感温包不得悬空!正常情况下应紧贴水平回气管段的侧面,并扎紧保温。
 楼主| 发表于 2021-6-27 11:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-27 11:40 编辑

老师我是刚开始干这行,厂家给的答复是吧膨胀阀感温包悬空。压力单位是Mpa,制冷剂R22
机组是按照用户要求尺寸,报给厂家,厂家给的配置。
发表于 2021-6-27 21:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
目前这种情况还是调膨胀阀吧,找个不热保护还能降温的平衡点,回气压力低过热度还大的情况,涡旋压缩机长时间运转肯定热保护
发表于 2021-6-27 22:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
正常情况下没有必要,调膨胀阀,越调越差,冷库常用外平衡膨胀阀居多,管路过长需添加冷冻油,内外机有落差系统管路设计不好,不好回油,烧鸡是早晚的事!,
发表于 2021-6-28 11:28:39 | 显示全部楼层
你好!你所谓的称谓不敢当,只是和你交流,管路有变动,那制冷剂多少也需要合理调整,再有,你说膨胀阀被调乱,如果没有太大把握,想恢复正常状态,最好找同品牌同型号的机器查看,参考进行操作,祝你早些修复成功!
发表于 2021-6-28 21:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀问题,冷风机不能用内平衡。要买带喷液的机组,用外平衡膨胀阀,风机要配大一点。如果用内平衡一定要加大,让压缩机回气口结霜,Zb涡旋机是低压腔的 手摸压缩机外壳一定要冷
 楼主| 发表于 2021-6-28 22:13:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-29 05:49 编辑
lyghcg 发表于 2021-6-28 21:57
膨胀阀问题,冷风机不能用内平衡。要买带喷液的机组,用外平衡膨胀阀,风机要配大一点。如果用内平衡一定要 ...


好的,我明天去换个4号芯,把阀体复位,再试一试,感温包也复位。谢谢师傅。厂家直接甩锅说我铜管太长机组需要加大。
还有就是,如果换外平衡的话,陪多大的阀芯合适呢?
发表于 2021-6-29 06:06:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-3 04:41 编辑
lyghcg 发表于 2021-6-28 21:57
膨胀阀问题,冷风机不能用内平衡。要买带喷液的机组,用外平衡膨胀阀,风机要配大一点。如果用内平衡一定要 ...


谁规定的冷风机不能用内平衡式膨胀阀?你知道什么状态下该使用外平衡式膨胀阀的吗?库容20立方,3P机配了DD30的冷风机和3#芯的膨胀阀本身就配大了,超出了正常配置,你还叫他把冷风机和膨胀阀再配大,还要让压缩机的回气口也结霜,这不是乱弹琴误导人家吗?不懂不要装懂!更不能误导!
库温-14度,此时的蒸发温度为-19度,对应R22的压力为0.154MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力为0.1~0.12MPa(约合1~1.2kgcm²)。低压压力都超高了,还想加到多少压力?压缩机都过载保护了。还要再加大蒸发器和膨胀阀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 14:56 , Processed in 0.062742 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表