一台格力多联机 每次停电后天花机就漏水   正常关机和运行时 不漏   这是啥情况呢?
发表于 2021-6-26 11:31:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2021-6-26 11:33 编辑

正常停机,水泵还会受水位控制的(程序设计了正常停机水泵还会受水位控制工作一段时间的),
意外停电也就停了MCU,再也不延时控制水泵了.
技改方案;把水位尽量设置低点,优点意外停电,水槽可存水量多点。缺点水泵的开启次数会增多。
当然以上是上排水方案的,
自流下排的,则是排水系统设计不完善所致。
 楼主| 发表于 2021-6-26 11:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2021-6-26 11:31
正常停机,水泵还会受水位控制的(程序设计了正常停机水泵还会受水位控制工作一段时间的),
意外停电也就停了M ...

上排式  我寻思 把水位设低点不知能否解决  我试下看  这方法如能解决就更方便
发表于 2021-6-26 12:04:43 | 显示全部楼层

(针对带水泵的机型)

本帖最后由 cldz 于 2021-6-26 12:07 编辑

可能安装冷凝水排水时没有做n型弯,导致停电时水管内未排完的水回流(带水泵的机型)
发表于 2021-6-26 14:25:28 | 显示全部楼层
总排水管排水不畅,停机后水管里的水倒流到内机。