求教,最近遇到好多蒸发器上半截凉下半截不凉

[复制链接]
发表于 2021-6-25 17:30:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
基本上都是26定速机出现这样情况,压缩机换个也一样,定量加氟电流正常,高压管凉,低压管微凉,出现这种情况的还都是用两年的保内机,搞不定大神们帮帮忙出出主意
发表于 2021-6-25 18:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
同一品牌同一系列的吗?,有可能运行时间较短,房间温度过高
发表于 2021-6-25 18:19:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压是多少压力?
发表于 2021-6-25 18:27:54 | 显示全部楼层
加了假氟的机器也是这样的
发表于 2021-6-25 18:35:56 | 显示全部楼层
空调吗?曾经修过十几台1.5P假松下,小管凉大管接近常温,都是一到中午就热保护,设计问题。
 楼主| 发表于 2021-6-25 20:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2021-6-25 18:19
低压是多少压力?

五个压氟用巨化的
 楼主| 发表于 2021-6-25 20:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
阻击者 发表于 2021-6-25 18:18
同一品牌同一系列的吗?,有可能运行时间较短,房间温度过高

TCL的,运行时间长也一样啊
 楼主| 发表于 2021-6-25 20:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
zdlzhj123 发表于 2021-6-25 18:27
加了假氟的机器也是这样的

都是用巨化的
 楼主| 发表于 2021-6-25 20:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
小淘 发表于 2021-6-25 18:35
空调吗?曾经修过十几台1.5P假松下,小管凉大管接近常温,都是一到中午就热保护,设计问题。 ...

TCL的,不是设计问题,我片区就几台搞不定
发表于 2021-6-25 21:34:45 | 显示全部楼层
今天晚上碰到1台奥克斯的之前别人移过机加过氟的也是小管凉粗管不良,才加1点点R22氟就到了10个压(很郁闷),电流正常,制冷也正常。就叫用户先用着
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:52 , Processed in 0.060603 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表