查看: 1886|回复: 4

冷库控制器

[复制链接]
发表于 2021-6-25 10:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次接触冷库,控制器显示-9.5度,但机器没开,冻库里是常温,测感温包5K左右。阻值应该正常的,另一冻库感温头代换还是一样显示,控制器换了都是一样显示,  是控制器未调试还是感温头的问题
IMG_20210625_100825.jpg
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:53:02 | 显示全部楼层
第一次接触,不是很了解,有师傅遇到的告知一下,谢谢
发表于 2021-6-25 12:33:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
介个设置是怎么样的你没说,咋判断
发表于 2021-6-25 12:36:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2021-6-25 12:45 编辑

这类仪表都要设置了才能正常使用的。
设置方法大同小异。
你找个相似的有说明书的看下就明白。
在这里很难讲得明。

最笨的方法是;拿笔纸记录下另一个好的每项数据,再对比此坏的数据。
别看它小,启动延时时间、起控温度、停机温度、化霜时长等等都能设定。
360截图20210625124430540.jpg
发表于 2021-7-1 09:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
不同的热敏电阻,B值是不一样的,传感器要和温控器B值相同才能正常测量温度