请教一台机组多个冷库

[复制链接]
发表于 2021-6-24 21:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台并联机组带多间冷库。如5间  有时需要开1间冷库 有时候2间 也有时全开。这时候制冷机组的吸气压力是不是没法于温度压力对照表对照的,相差很多。这样是对的吗?
发表于 2021-6-24 23:23:38 | 显示全部楼层
理论与实际相去很远,傻瓜才一成不变温度压力对照表。
发表于 2021-6-25 05:25:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-25 05:26 编辑

温度和压力的对照不是以系统的大小,开多少台制冷机,多少间库房所定的。无任有多少台机制冷,也无任开了多少间库房,这些或者只有这一间库房的温度是多少,同样换算成蒸发温度,对照出所用制冷剂种类的对应压力,同样适当减去一定的压力损失,此时正常的低压压力(吸气压力)绝对是与此温度相近的!
无任是启用(开启)多大的范围,就拿此范围的温度去换算成蒸发温度(始终比当时的库温低5度)再对照出对应的压力,就这么简单,就这么衡量此范围的工况是否正常的科学依据和手段!
认为别人“傻瓜”,其实自己更傻!
 楼主| 发表于 2021-6-25 07:56:39 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-6-25 05:25
温度和压力的对照不是以系统的大小,开多少台制冷机,多少间库房所定的。无任有多少台机制冷,也无任开了多 ...

谢谢荣昌老师这个领悟了。