约克多联机 从机报E57

[复制链接]
发表于 2021-6-24 20:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
E57 同主机通讯故障 下午去检查的,约克的机器大家都知道,内机面板不报故障代码,只闪叹号,去外机检查,主机正常显示c1制冷待机 在显示c2制冷运行时,大概低频运行3-5分钟,低压到10的位置就停机了。感觉像是变频压缩机有问题一样。检查主机跟从机通讯线路,检查通讯线没问题。把从机跟主机的地址码对换,从机变成主机后显示正常,主机变成从机后还是显示E57。内机信号线换过去开机,机器一直低频工作不停机,内机故障依旧。怀疑主机控制板故障,请问各位大神 约克的多联机除了拨码设置,是不是还要进入调试系统设置外机台数呢?
 楼主| 发表于 2021-6-24 20:50:48 | 显示全部楼层
继续发问,也是约克多联机 主机报故障EF3 有效室内机过少,从机显示正常待机,所有室内机面板闪故障叹号!内机地址全是00,把内机通讯线接旁边机组,内机故障消除,内机地址码显示正常,能控制旁边机组正常开关机。