高温预冷库请制冷师父指点

[复制链接]
发表于 2021-6-24 12:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-24 14:13 编辑

新装氟利昂机组,中型蔬菜预冷库打冷库,库房控制箱设置温度0—-2度,并联螺杆压缩机组停机吸气压力,设置0.8bar,起机2.5bar,当库房温度降到-1.5度,库内风机还在运作。压缩机组吸气压力到0.8bar就停机了,这样库房内就不能继续降温了。请教:这样如果把吸气停机压力继续调低,就和R22温度压力对照差太多了。当停机的几秒中就是0或者负压了。这样需要怎么解决?是风机,或膨胀阀配小吗?请教师父指点!  
排气压力正常蒸发冷温度正常,不亏氟,库内是刚清洗的蔬菜湿度非常大。
 楼主| 发表于 2021-6-24 17:22:25 | 显示全部楼层

吸气压力低急急急

中型蔬菜预冷库打冷库,库房控制箱设置温度0—-2度,并联螺杆压缩机组停机吸气压力,设置停机0.8bar,起机2.5bar,当库房温度降到-1.5度,压缩机组吸气压力到0.8bar就停机了,就得把吸气停机压力设置为0.4bar.库温才可以到-2度  当需要库温为-5度的时候 ,就得设置为0bar ,不然压缩机到达设置压力就停机了,库温却没到设置温度,膨胀阀成45度霜 蒸发器风机回气管有回霜,压缩机吸气口至压缩机后部有霜。排气压力温度正常,目前这样的压力和R22压力温度对照表相差太多,属于吸气压力太低。该如何解决请教师父说明,在此谢谢了,望师父看到回复下谢谢。
发表于 2021-6-24 18:13:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
虽然我不修冷库.....难道冷库不是经过温度控制机组开机、停机的?有哪个厂家是设计通过压力控制开停机的机器??还真他 妈 奇葩的设计............
 楼主| 发表于 2021-6-24 18:32:03 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2021-6-24 18:13
虽然我不修冷库.....难道冷库不是经过温度控制机组开机、停机的?有哪个厂家是设计通过压力控制开停机的机 ...

冷库是温控感应温度开关蒸发冷风机的,然后给机主信号 机主起机,但是机主启停有吸气压力设置,在范围内才启停的
发表于 2021-6-24 21:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂,螺杆配PLC吧
 楼主| 发表于 2021-6-24 21:45:40 | 显示全部楼层
是的 1套机组带多间冷库  就是不知道为什么吸气压力那么低。难道这样的库就是吸气压力低吗
 楼主| 发表于 2021-6-24 21:49:53 | 显示全部楼层
guoquanli617 发表于 2021-6-24 21:41
没看懂,螺杆配PLC吧

R22  正常的库温度-1.5度  吸气压力应该在-0.4MPA 现在却是0.08MPA 在往下拉温度 到0 就压控保护了
发表于 2021-6-24 23:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
是不是没抽真空,管道冰堵
发表于 2021-6-24 23:36:03 | 显示全部楼层
纸上谈兵无所不能。关键词:流量
发表于 2021-6-25 05:57:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-25 06:07 编辑
初入制冷 发表于 2021-6-24 17:22
中型蔬菜预冷库打冷库,库房控制箱设置温度0—-2度,并联螺杆压缩机组停机吸气压力,设置停机0.8bar,起机2 ...


控制的设置就存在问题:需要库房在多少范围的温度下制冷运行,此温度范围不能过小,至少需有5度的上下限度。如0~-5度,把0度作为开机运转的上限温度,-5度作为停机的下限温度,根据库温的上下限值去设置压缩机的开停机,为什么去设置压力值呢?把压力当作开停机的限值呢?又不是设置压力控制器。设置的依据就错了,弄得相互不同步。
把停机的压力与检测系统的工况扯在一起,相互不搭界的东西,这不是在扯淡吗?自己给自己制造问题,制造疑惑。还去准备调动膨胀阀,那就制造更大的麻烦了!会使整个系统错乱!
开停机设置的问题,我在你的另一帖中作了回复。
关于结霜的问题,是依据库温而决定的。当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下后,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管,最后到压缩机的吸气阀为止。这是检验系统是否正常的唯一依据和标准!所以膨胀阀不要去随便调动,否则反应出的工况数据就偏移了,而且还无法断定系统中的制冷剂是否合适。
设置库温停开机,与压力控制器设置的高低压压力保护值没有丝毫的关联!!!压力控制器设置的低压压力起跳值(动作值),比系统最低温度还要低2度左右,高压起跳值是根据该系统规定的压缩比,或者比最大压力差还要高出0.3MPa左右。都与库温下的停开机无任何关系!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 09:47 , Processed in 0.068389 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.