这是电子膨胀阀问题吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-6-21 12:43:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电子就业 发表于 2021-6-21 11:33
大师,为啥不测压力呢

查了 上面写了12个压以上
发表于 2021-6-21 12:45:59 | 显示全部楼层
格力FO 就是缺制冷剂,内机管温 电子膨胀阀。。
格力通讯跳变电压是56v,你这个怎么是20v?
判断膨胀阀 先断电 再上电看看 有没有卡卡声音,或者手摸在上面 看看有没有振动。。
 楼主| 发表于 2021-6-21 12:51:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yls1972 发表于 2021-6-21 12:45
格力FO 就是缺制冷剂,内机管温 电子膨胀阀。。
格力通讯跳变电压是56v,你这个怎么是20v?
判断膨胀阀 先 ...

谢谢师傅指点。
是的这机子20多伏属于正常
这个电子膨胀阀有点难判断,毕竟压缩机和散热风扇的震动够强烈
发表于 2021-6-21 12:53:47 | 显示全部楼层
1170466603 发表于 2021-6-21 12:39
查过了 10K、12K,插头牢固

我就想问一问:你这个12K是怎么测试出来的?环境温度多少?
 楼主| 发表于 2021-6-21 12:55:20 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2021-6-21 12:53
我就想问一问:你这个12K是怎么测试出来的?环境温度多少?

不好意思  是14K
发表于 2021-6-21 13:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
没插真空吧
 楼主| 发表于 2021-6-21 13:19:22 | 显示全部楼层

这个要找5、6年前的安装师傅问
发表于 2021-6-21 14:56:51 | 显示全部楼层
开机不制冷,内机没有显示代码。内机感温10K 14K
外机起初启动五六分钟的样子后,外机停机。电压正常,S、N20多伏跳变。
上测试仪报F0。


室外机能工作几分钟 检测仪报F0 第一想到的不应该是管温吗  或者是内机管温的相关分压检测电路
还有就是外机工作时 有没有用钳表卡电流  细管是否冰凉  外机停机时是否内机还供有220v交流电
内机设定温度是多少?  室内环境温度是多少 这些都要考虑 只有综合考虑 才容易判断具体是哪里的问题
发表于 2021-6-21 18:13:43 | 显示全部楼层
首先要确认  系统要有液态制冷剂
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:34:23 | 显示全部楼层
where1033 发表于 2021-6-21 14:56
室外机能工作几分钟 检测仪报F0 第一想到的不应该是管温吗  或者是内机管温的相关分压检测电路
还有就是 ...

感谢师傅指出的不足
内外感温头都正常。外机工作时没有卡电流,毛细管工作环境不理想摸不到看不到。内机设定温度像16.室内室外温度相差2度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:52 , Processed in 0.057368 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表