知道空调最佳效果时,粗管比细管凉。但不明白其中原理

[复制链接]
发表于 2021-6-18 22:37:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了!我个人大致的判断就是两个阀门都结露,空调大体上就是正常的
发表于 2021-6-18 22:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
一台各方面状态良好的空调,额定工况下即室内温度27℃相对湿度50%,室外35℃,稳定制冷运行时外机粗细管阀处温度基本一样。状态正常的新空调使用一段时间以后,内外机热交换器上面都有积尘,影响热交换效果使高低压压差变大,高压部分冷凝器里制冷剂冷凝变差,低压部分蒸发器里制冷剂蒸发量相对变小,冷凝器末端管路里的过冷制冷剂液体温度比正常高,从而出现手摸细管阀处铜管温度相对高,而相当于蒸发器出口的粗管阀处制冷剂温度相对低

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
DLJwmg + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2021-6-18 23:30:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-6-18 15:29
楼主的结论是对的!
空调的两根连接管都是凉的,那就说明该空调的节流毛细管在室外,细管是节流后的低压液 ...

我也学习学习
发表于 2021-6-19 05:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549a 于 2021-6-19 05:59 编辑

家用分体空调节流器件在外机时,细管阀处流过的制冷剂是大部分是低温低压的液态,有一部分为闪发蒸气,因为此时制冷剂处于气液两相状态是饱和制冷剂所以它的压力与温度相对应,比如表测蒸发压力486k p a时制冷剂的温度一定是5℃,至于为什么细管阀处外表面手摸上去温度稍高而且制冷剂冷凝越差温度越高,我长期思考过这个问题,我以为是热传导的原因,这个热量是从冷凝器末端通过毛细管表面的铜管传导过来的,流过细管阀处的制冷剂的温度确定是5℃。随着室外温度更高或外机热交换器积尘严重等情况引起制冷剂冷凝越差,冷凝压力越高冷凝温度越高传递到细管阀处外表面的热量越多则手感温度越高。而粗管阀处相当于蒸发器出口,厂家设计空调额定工况时流过此处的制冷剂是过热度为1℃的制冷剂蒸气,就是说流过这个位置的制冷剂为纯蒸气,温度是6℃。如果发生了系统里制冷剂过量充注或内机热交换不良,制冷剂在蒸发器里蒸发不充分,制冷剂流到粗管阀处时过热度很小甚至不过热那么粗管阀处的温度更接近或等于蒸发温度。
发表于 2021-6-19 06:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
氟利昂在哪个位置气化哪里最凉,严格来说粗管比细管凉我觉得并不一定对'一样凉应该合理,气化应该在蒸发器里完成,并被内机散掉,粗管凉说明并没有完全散出去,气化靠后。大神们说对不对
发表于 2022-7-26 15:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
细管里面有没有冷冻油呢?,还会不会是冷冻油的温度呢
发表于 2022-7-26 16:09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也学习学习。
发表于 2022-7-26 21:23:53 | 显示全部楼层
1102216549a 发表于 2021-6-18 20:12
空调“最佳效果”时,不代表空调最佳工作状态时,空调最佳工作状态时能效比最高,但如果向系统内稍多添加制 ...

只能代表你个人想法。
发表于 2022-7-26 21:34:06 | 显示全部楼层
四楼老师傅啊
发表于 2022-7-27 12:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2022-7-27 12:23 编辑

其实楼主的问法有待商量,楼主的假设前提条件“空调最佳效果时”是个比较模糊的说法,一般对空调制冷能力或效果表述可能有“出风强劲有力温度最低进出风温差最大”,楼主这里可能要说的是内机出风温度最低?空调的制冷量或制冷能力与这两因数有关系①单位时间里制冷剂质量流量②蒸发器吸收的被冷却空间的热量,空调刚开机时室内温度高热负荷非常大,液态制冷剂在蒸发器里已经完全气化,等到了截止阀处时已经是过热蒸气,温度可能是14℃高于正常温度8、9℃,这时室内出风温度比较高当然是因为进风温度很高,一定不能说这个时候空调制冷效果不好,一般评价空调效果好不好最直观的是以内机进出风温差和风量大小来说事。粗管截止阀处温度高说明系统制冷剂不够或者室内热负荷大液态制冷剂在蒸发器管路的中后部早就完全气化并过热显得制冷剂量不够,在制冷剂量足够的情况下这个时候往系统里再添加点制冷剂可以使粗管阀处温度下降接近蒸发温度,室内机进出风温差会加大空调制冷能力增加,但这不符合厂家与用户利益诉求的最佳,往往却是维修师傅上门维修时的权宜之计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-12 12:49 , Processed in 0.059926 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.