昨天接修一小冷库,大约5-6平方,高度2.2米,用朋的朋友提供安装二手机器,冷风机是dd15的,配全封闭220vzr36谷轮压缩机,安转的是一塌糊涂,膨胀阀反装的,我也是醉了,用户说装上不好用,把氟放了。我过来有重新拆了装了一遍,抽空加氟运转了一个半小时左右,高压1.6mp,低压0.21mp,环境温度27度,关机重启的时候就像是缺油的声音,压力不动,电压237v正常,电流也达不到,正常运行电流是11安左右,它现在是6安左右,明显不对,加上时间也挺晚了,后面还有单子跟用户商量了一下今天过来搞。过来开机立马运行正常,反复启停了好几次问没问题,电流10安左右,效果也很好,为什么昨天晚上会出现那种情侣呢?百思不得其解
另外补充一下,这是做冷藏的小库,里面没做任何保温,
1623896394780.jpg
1623896434392.jpg
发表于 2021-6-17 10:43:55 | 显示全部楼层
是不是原来堵了
发表于 2021-6-17 10:49:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么不多等会再重启?
发表于 2021-6-17 10:57:48 | 显示全部楼层
我也遇见过。
发表于 2021-6-17 11:52:05 | 显示全部楼层
有可能是堵了哟。
 楼主| 发表于 2021-6-17 19:40:30 | 显示全部楼层
个性维修 发表于 2021-6-17 10:49
为什么不多等会再重启?

等了十五分钟也不行,两个表压力都均衡了
发表于 2021-6-19 18:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
压縮机窜汽了,不压縮了
发表于 2021-7-1 23:17:52 | 显示全部楼层
ZR是空调压缩机,ZB才是冷库用的
发表于 2021-7-2 15:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机内部保护了,谷轮的压缩机容易出现这种现象
发表于 2021-7-8 06:50:06 | 显示全部楼层
再试试看····
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 16:55 , Processed in 0.066158 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表