低温库膨胀阀全部结霜,降温非常慢,降到-9℃后基本停止降温。求各位大佬指点一下

 关闭 [复制链接]
发表于 2021-6-15 17:57:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
20立方的小型冷冻库,制冷剂R22,前两天发现出毛病降温不下。最初发现毛病库温-9℃时,低压0.8公斤高压15公斤,膨胀阀全部结霜,回气管结露,以为是漏氟了,检查后没有发现哪里漏氟。环温29℃库温-9℃压缩机工作稳定,直接加了5公斤的氟,过了半小时稳定后低压1公斤高压达到18公斤,膨胀阀全部结霜回气管结霜至缸头,温度还是-9℃。又加了5公斤氟后低压1.4公斤高压21公斤库温没变,半个压缩机结霜。今天上传不了图片啦,大佬还需要任何数据辅助判断的可以告诉我,真的万分感谢!
发表于 2021-6-15 23:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
氟加多了,冷凝器散热好不好
发表于 2021-6-15 23:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
找技术好的师傅来搞,看你连加两次五公斤我已经冒汗了
 楼主| 发表于 2021-6-16 00:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
31502 发表于 2021-6-15 23:28
找技术好的师傅来搞,看你连加两次五公斤我已经冒汗了

我也是没办法,小镇上没有精通冷冻库维修的师傅只能自己摸索着搞。还望大佬给我这小白讲解一下,感谢!
 楼主| 发表于 2021-6-16 00:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
guoquanli617 发表于 2021-6-15 23:16
氟加多了,冷凝器散热好不好

嗯嗯,确实加多了。冷凝器散热正常
 楼主| 发表于 2021-6-16 00:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
晚上放掉一部分氟,环温26℃左右高压降到15公斤,低压也下降到了0.8公斤,库温还是-9℃。缸头已经不结霜,回气管结露,膨胀阀还是全部结霜。现在完全不知道什么原因引起不能降温,希望各位前辈帮帮忙,感激不尽!!!
wx_camera_1623731901690.jpg
IMG_20210615_182804.jpg
IMG_20190825_141917.jpg
wx_camera_1623731867185.jpg
发表于 2021-6-16 05:03:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-16 05:23 编辑
冷冻小白 发表于 2021-6-16 00:03
我也是没办法,小镇上没有精通冷冻库维修的师傅只能自己摸索着搞。还望大佬给我这小白讲解一下,感谢! ...


先用扳手在膨胀阀的两侧用力敲敲,使阀芯活动灵活。
R22制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度为-14度,对应的压力为0.207MPa(约合2公斤)表压,扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力应该为0.16MPa(约合1.6公斤)表压。
问题是:压缩机机身的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现。压缩机结了霜,工况反应就会偏移不正常,不真实,与实际工况存在差距。
膨胀阀是否调动过?正常应处出厂状态,其调节杆基本处中间位置上。
先把压缩机上的霜处理掉,分多次慢慢放去多加的氟,注意不要放多了又不够。每次排放后需等运转10分钟左右,只要出现霜在慢慢融化就必须等下去,一直等到不再融化为止再进行下一步。待压缩机的霜全部融化后,确认膨胀阀没调动,调节杆处中间位置上,然后敲敲阀体两侧(将阀体上的霜全部敲掉),这些都恢复正常运转半小时后,再告知当时准确的库温和低压压力,以及膨胀阀和回气管的结霜情况(拍下相关照片最好),这样才能对系统准确作出分析和判断。
当库温在0度以下后,回气管结霜是正常的。
 楼主| 发表于 2021-6-16 12:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-16 17:41 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-6-16 05:03
先用扳手在膨胀阀的两侧用力敲敲,使阀芯活动灵活。
R22制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度为-14度,对应 ...


万分感谢您的耐心指导!现在库温-8℃,低压0.1Mpa,压缩机已经不结霜,回气管结一米左右霜到吸气阀结露。膨胀阀按照您说的,扳手用力在两侧敲打后还是结霜严重,后面又用扳手敲打掉膨胀阀上的霜不一会又全部结满。不知道下一步该怎么操作了,还望得到您进一步的指导!
膨胀阀调节杆没有动过,按照您说的敲打膨胀阀后,现在压缩机正常工作膨胀阀有非常明显的呲呲流通声。
现在冷库工作了六个小时,库温从0℃降到-13℃。现在库温-13℃环温32℃,低压0.07Mpa高压1.8Mpa。辛苦各位帮忙分析一下降温这么慢的原因,谢谢啦!
又补加了两公斤氟,冷库工作七个小时,库温-13℃没变,低压升到0.08Mpa。回气管结霜到吸气阀,膨胀阀全部结冰敲打掉冰后又马上结霜。
155001a7v64b7k8kolwvf7.jpg
170001hwzzdkaraa6tzwyw.jpg
IMG20210616114746.jpg
IMG20210616114853.jpg
发表于 2021-6-16 18:16:19 | 显示全部楼层
冷冻小白 发表于 2021-6-16 12:15
万分感谢您的耐心指导!现在库温-8℃,低压0.1Mpa,压缩机已经不结霜,回气管结一米左右霜到吸气阀结露。 ...

R22制冷剂,现在的库温是-13度,此时的蒸发温度为-18度,对应的饱和压力为0.164MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该是0.12MPa表压左右。低压低,说明蒸发压力也低,制冷量小,库温下降缓慢,或很难下降。
在这种库温下,回气管应该全部结满霜,结到压缩机的吸气阀为止。这种库温下膨胀阀结霜也是正常的,但阀的进液管(包括连接螺帽)和伞形阀帽不得结霜!如果此两处都结霜严重,检查阀的进液滤网是否存在部分堵塞不够通畅,调节杆是否调小了使开启度过小,或者配小了膨胀阀。还有必须检查膨胀阀的感温包是否安装准确?正常应该是紧贴水平回气管段上,与回气管的角度呈4点钟或8点钟的位置,并要扎紧和做好外部保温。如果这些方面都检查并做好了,膨胀阀也敲打了,阀的过滤网不堵塞,确认调节杆基本在中间位置上,感温包安装正确,压缩机身不结霜,但低压压力还没有达到测算出的标准,那就是系统中的制冷剂还没加足,必须补充到位。
注意我前后说的话,各项检查及处理的程序(步骤)不要错乱,一步步做好,那你的问题就解决啦!

膨胀阀感温包与回气管的安装角度.png
 楼主| 发表于 2021-6-16 18:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-6-16 18:16
R22制冷剂,现在的库温是-13度,此时的蒸发温度为-18度,对应的饱和压力为0.164MPa表压,扣除回气管路一 ...

嗯嗯,好的。谢谢您的指导,祝您身体健康!万事如意!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-16 23:37 , Processed in 0.066521 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表