今天帮人安装空调又遇到了疑难杂症,放弃了
格力10年的空调,定频,客户找人拆机后存放一年多,昨天我帮他装好了外机风扇不转。接线按图接的。
今天换了2个电容都不转,但拆下电机直接插座供电可以转
经别人指导说是可能1,2接线位置颠倒了,直接换过来怕烧机,就拆开了内机查看接线,经查看内机接线没错,所以外机按图接线也没错
于是调换了12的位置。还是不转
拆掉压机线只给风扇通电,接上风扇前开机端子电压220,插上后再开机没有电压,拔掉后电压220

后来就放弃了
发表于 2021-6-14 17:45:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-14 17:54:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
线路毛病
发表于 2021-6-14 18:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
好好缕缕线路吧。
发表于 2021-6-14 18:25:00 | 显示全部楼层
现在我们这里收废品的都帮人家修空调,移机,加药水。。。
发表于 2021-6-14 18:51:46 | 显示全部楼层
LN至少有一个不干活的。
 楼主| 发表于 2021-6-14 19:05:17 | 显示全部楼层
压机是正常的。我刚刚想起,既然压机正常,证明端子1和2之间有220伏,那我直接把风扇与压机并联可行吗,舍弃5号线
微信图片_20210614190317.jpg
微信图片_20210614190321.jpg
微信图片_20210614190325.jpg
发表于 2021-6-14 20:23:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-14 21:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
线没问题有两种可能,第一,内机继电器问题,第二,公共线或者四通阀与风机错误
发表于 2021-6-14 21:15:29 | 显示全部楼层
加油,加油,电机上有接线方法.5号线有没有220啊。电笔都不搞一搞修啥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 13:29 , Processed in 0.063112 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表