求助格力变频柜机报fo怎么解决

[复制链接]
发表于 2021-6-13 19:49:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一台格力kfr-50w/fnf02-a3变频柜机报f0,检查内机传感器良好,表测压力停机时0.2,以为缺氟了,开机试了一下为负压,瞬间头大了!检查电子膨胀阀开机关机能听到咔咔咔咔连续的声响,求教大神们怎么判断电子膨胀阀堵了?是膨胀阀堵了还是过滤器堵了?缺氟停机压力也不该为0.2吧?在线求大家指点!
发表于 2021-6-13 19:57:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-13 20:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1483457538 发表于 2021-6-13 19:57
缺氟怎么就不能0.2了???


+1

都负压了,怎么就头大呢
              
 楼主| 发表于 2021-6-13 20:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2021-6-13 19:57
缺氟怎么就不能0.2了???

缺氟压机工作不该是负压啊!
 楼主| 发表于 2021-6-13 20:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
大邳家维人 发表于 2021-6-13 20:02
+1

都负压了,怎么就头大呢

关键是没捡到漏现在怀疑堵了能帮忙确定一下是过滤器堵了还是膨胀阀堵了吗
发表于 2021-6-13 20:22:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-13 20:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
武安空调维修 发表于 2021-6-13 20:19
关键是没捡到漏现在怀疑堵了能帮忙确定一下是过滤器堵了还是膨胀阀堵了吗 ...

不加压怎么测,给系统打压检漏,有氮气用氮气,没氮气用同种氟。这种一般先跟用户沟通,直接加还是查漏再加,有的人就是要直接加,能管一个夏天就行
 楼主| 发表于 2021-6-13 20:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2021-6-13 20:22
谁告诉你缺氟不能负压?
氟漏完了!
R410还是R32 ?

410的关键压机开不了一分钟就报领停了,今天管处理了一台格力挂机报f0是缺氟了!挂机去高压正常,低压0.3,然后抽真空定量加好了!
发表于 2021-6-13 20:48:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-13 21:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
不一定负压才是缺制冷剂!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 11:35 , Processed in 0.065211 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表