1.5匹空调制冷效果差,出风16度

[复制链接]
发表于 2021-6-10 11:20:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力1.5匹空调,先前蒸发器泄露大量冷冻油漏出(内机低外机高),更换过蒸发器,抽真空加氟后,制冷效果差。压力5.5,电流4.2(额定4.5),出风仅16摄氏度,内机蒸发器稍微冷不湿润,外机位置受限出风大约50摄氏度,求大师指导。
发表于 2021-6-10 11:42:13 | 显示全部楼层
我记得格力1.5P的电流应该是5.4A左右.....
发表于 2021-6-10 11:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一。真空度。。二,,风速包含内风速和外风速。。三。。干净通透才能换热换冷。四。氟干净正品杂质少。。五。压缩机排气量正常不喘气。。六。。竟然压缩机不能喘气四通阀也一样不能喘气。。。七。压机四通阀喘气正常气管不能发炎。。也就是毛细管不能堵塞。八。电压正常,不吃饱没法干活。。
发表于 2021-6-10 12:35:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-10 15:57:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-10 17:12:02 | 显示全部楼层
进出风温差够的话应该是正常的
发表于 2021-6-10 18:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-6-10 20:13:57 | 显示全部楼层
16度也差不多吧,難道還能低很多下來?