老师冷库问题请教一下。

[复制链接]
发表于 2021-6-8 22:28:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹冷藏机组拉温慢,库容量6.5mX4.5mx2.5m,R22制冷剂,高压1.1-1.2mp,低压3度的时候0.11mp,低压低,蒸发压力低,拉温慢,蒸发器容易接冰,怀疑有堵的地方,检查膨胀阀,管路没有问题,由于是新机客户不让拆机维修外机内机,检查了膨胀阀和管路。膨胀阀在中间位置,粗回气管19mm管子,膨胀阀入口管12mm管子。制冷剂现在有6公斤的样子,现在降温慢,主要是低压低。
IMG20210608213108.jpg
IMG20210608001027.jpg
IMG20210608001024.jpg
IMG20210607215101.jpg
 楼主| 发表于 2021-6-8 22:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
化霜后货物少降温能降下来,货物多降温更慢,豆芽库
发表于 2021-6-9 02:56:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
WYLLED 发表于 2021-6-8 22:31
化霜后货物少降温能降下来,货物多降温更慢,豆芽库

库容73.125立方,全封压缩机应该配6P机,5#阀芯膨胀阀。
R22制冷剂,库温3度,此时的蒸发温度为-2度,对应的压力为0.366MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.3MPa表压左右。低压低,制冷量小,库温下降慢,甚至不下降。
确认膨胀阀在中间位置,那就是系统中制冷剂严重不足。
发表于 2021-6-9 09:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
先把霜化了,再看一下压力,如果低可以再加制冷剂,膨胀阀配置也很重要,你没有写多大。这个天高压在15kg左右了
发表于 2021-6-17 15:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
机组配小了,按荣老师说的,配6匹即可