格力2匹空调外机代换

[复制链接]
发表于 2021-6-7 10:51:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那你的海尔的肯定是单冷主机,原主机冷暖,如果客户可以接受单冷,你直接把交流接触器搬过去,风扇线路改下下就可以了
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
接触器接过去了,就是外机感温头可以随便绑铜管上吗?
发表于 2021-6-7 13:23:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松下电器维修 发表于 2021-6-7 10:51
那你的海尔的肯定是单冷主机,原主机冷暖,如果客户可以接受单冷,你直接把交流接触器搬过去,风扇线路改下 ...

代替的也是冷暖的,看图有单向阀与副毛管。
102531okh0mm7zv7z42216_副本.jpg
发表于 2021-6-7 16:32:23 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-6-7 13:23
代替的也是冷暖的,看图有单向阀与副毛管。

看到了,还是波波大师看图认真
发表于 2021-6-7 20:19:46 | 显示全部楼层
可以代换,交流接触器只是保护压缩机的 不要也可以
发表于 2021-6-7 20:22:31 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-6-7 10:09
都是定频冷暖的电器部分可以乱配。
系统则小心查看再定。
冷暖的毛管都在外机。可以乱配。

有价值的总结,好!
发表于 2021-6-7 21:20:51 | 显示全部楼层
定频还不会换外机,怀疑你是不是客户?
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位换好了,效果不错
发表于 2021-6-7 23:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
格力的机器最好不要去换,内外机都有毛细管截流,传感器 压力保护都有,光线就得十根吧
发表于 2021-6-8 06:30:23 | 显示全部楼层