500升的冰柜盘管后温度降不下来,怎么办

[复制链接]
发表于 2021-6-5 16:51:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用的8的铜管,盘了8圈,用的内径1毫米的毛细管2.4米温度降的很慢,然后又把毛细管剪掉40厘米,剩两米,开机5个小时了,温度只能降到零下十二三度,过滤器温热,不知道怎么办了,请教大师
6D84D429-91AB-43F8-B011-5CB48964E992.jpeg
CFE69458-E59E-4619-927F-DF4A2669CBEF.jpeg
D6553D17-E9FB-4758-9928-DDA03BAA9DE4.jpeg
发表于 2021-6-5 17:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
用同一压机测原机毛细管压力       根据原毛细管压力  配新毛细管压力试试   我是小白 仅供参考
发表于 2021-6-5 17:45:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冰箱冰柜毛细管长短其实没啥 只要在正常1米到2.5米之间都能正常制冷,一般选2米 粗细差不多就可以 问题是想深度制冷就必须了解毛细管的安装工艺
发表于 2021-6-5 17:49:43 | 显示全部楼层
感觉盘少了、
发表于 2021-6-5 17:49:45 | 显示全部楼层
管子应该再多盘5圈.....用原机毛细管
发表于 2021-6-5 18:11:04 | 显示全部楼层
500升盘8圈少了点,原机一般10圈左右,如果是原机压缩机,内径1.0的毛细管2米肯定短了,要么更换内径细一点的,随便用个一两米就行,那是胡/说/八/道。
发表于 2021-6-5 20:50:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 雅马哈150 于 2021-6-5 20:54 编辑

8MM8圈,还过得去,当然9-10圈更加好,注意要贴紧内壁,不行就用铝箔纸贴好,毛细管内径1MM没有这么大的,R600的毛细管比较细,用内径0.7的试试看,基本上是毛细管长度问题,如果开始降温特别快,后来变慢了,节流不够,就是长度不够,可以加长到3米看看。
发表于 2021-6-5 20:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
还是找出原机毛细管,怎么找网上有贴子。这个温度不行,5小时。门开几次,压机都不停,
发表于 2021-6-6 10:47:39 | 显示全部楼层
按雅马哈的办法做就可以了。600A和12的压缩比不一样。加长毛细。
 楼主| 发表于 2021-6-6 13:34:53 来自手机 | 显示全部楼层
好,换三米的毛细管试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-4 21:58 , Processed in 0.063463 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表