美的空调柜机 蒸发器高低温保限 L0

[复制链接]
发表于 2021-6-4 08:28:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的空调柜机 装了2年多 开机一小会 蒸发器高低温保限 L0
开机一会变频检测仪会报这个故障 传感器t1t2t3t4tp都量过没问题 温度调高点26度一会外机压缩机风机就停了 有220v和跳变电压 温度调低点外机就不停了 是不是外电控有问题 或者系统 调20度 压力有8 9个 调26 压力慢慢上涨涨到10几个 外机停机
r32的昂 一般正常情况下 这天气压力得多少正常
IMG_20210603_165652.jpg
IMG_20210603_160807.jpg
IMG_20210603_174720.jpg
IMG_20210603_173459.jpg
发表于 2021-6-4 08:43:57 | 显示全部楼层
既然提示了蒸发器高低温保护,你就直接查看管温 温度值看看温度正常不
发表于 2021-6-4 09:07:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查查两内外器干净不再看看内风机转速,包括贯流风叶干净不
发表于 2021-6-4 09:09:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2021-6-4 09:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2021-6-4 08:43
既然提示了蒸发器高低温保护,你就直接查看管温 温度值看看温度正常不

t2盘管温度 阻值正常  6度  感觉有点缺昂补了3口昂 不报l0了 外机运行一会还是停机 今天再去看看
IMG_20210603_170747.jpg
Screenshot_2021-06-04-08-48-48-715_com.midea.out.css.jpg
发表于 2021-6-4 09:13:55 | 显示全部楼层
xiexiao886 发表于 2021-6-4 09:11
t2盘管温度 阻值正常  6度  感觉有点缺昂补了3口昂 不报l0了 外机运行一会还是停机 今天再去看看  ...

期待版主解开谜底
发表于 2021-6-4 09:14:23 | 显示全部楼层
典型的传感器或分压电路
 楼主| 发表于 2021-6-4 09:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
877575115 发表于 2021-6-4 09:14
典型的传感器或分压电路

详细讲讲
发表于 2021-6-4 09:30:09 | 显示全部楼层
xiexiao886 发表于 2021-6-4 09:11
t2盘管温度 阻值正常  6度  感觉有点缺昂补了3口昂 不报l0了 外机运行一会还是停机 今天再去看看  ...

不保护才怪,直接代换管温试试,不行查氟与通风系统
 楼主| 发表于 2021-6-4 09:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2021-6-4 09:30
不保护才怪,直接代换管温试试,不行查氟与通风系统

换一个10k的内管温试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-11 09:26 , Processed in 0.070629 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表