请教一下各位前辈,多联机通讯线格力厂家要求每台内机必须一进一出,如果有四台内机分别为A B C
D,ABD都接到C上,C连接外机,这样会通讯故障吗?谢谢了
发表于 2021-6-2 06:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
这样是不行的,要么a b c d  要么d c b a,不然室外机会找不到室内机的
发表于 2021-6-2 08:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
除非你有能力彻底征服他的通讯系统,否则只能接受他的规则。
发表于 2021-6-2 21:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
我试过可以通讯
发表于 2021-6-2 21:08:36 | 显示全部楼层
路过,学习学习
 楼主| 发表于 2021-6-3 00:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
zhouweiku 发表于 2021-6-2 21:06
我试过可以通讯

是格力的系统吗,美的的不知道行不行
 楼主| 发表于 2021-6-3 00:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
鸿鹄战队杨亮 发表于 2021-6-2 06:40
这样是不行的,要么a b c d  要么d c b a,不然室外机会找不到室内机的

按照要求是这样的
 楼主| 发表于 2021-6-3 00:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2021-6-2 08:46
除非你有能力彻底征服他的通讯系统,否则只能接受他的规则。

我技术一般,电路懂得不多主要做安装
发表于 2021-6-3 08:14:16 来自手机 | 显示全部楼层
短距离是可以,长距离不行,一进一出,到最后一台有的还要接一个通讯电阻,增加通讯环路的稳定性,如果用并接,那分叉出来的线路就容易形成干扰
发表于 2021-6-3 18:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
蔡蔡蔡 发表于 2021-6-3 00:19
我技术一般,电路懂得不多主要做安装

那就只能按照厂家的规矩来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:45 , Processed in 0.062069 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表