查看: 2954|回复: 6

冷库温度有时候拉不下来,有时很快

[复制链接]
发表于 2021-5-31 22:14:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌老师个问题,20平方小冷库用的钢排,设置的零下8度开机,零下18度停机,冷库温度有的时候拉不停机,拉到零下17的或者17.8度的时候自己还会往回跑,跑到16度左右,有的时候到17.3的时候就定那里了,控制器的显示屏也换过,看到了回复下,谢谢
 楼主| 发表于 2021-5-31 22:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
用的半封闭机器
发表于 2021-6-1 04:36:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
众惠 发表于 2021-5-31 22:15
用的半封闭机器

请按照提问的逻辑及程序进行相关信息的介绍。
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-6-1 04:36
请按照提问的逻辑及程序进行相关信息的介绍。

不好意思,这几天没上线,我的意思是,20平钢排冷库用的5匹压缩机,有的时候拉温,冷库自己不会停机,温度自己会往上升,
发表于 2021-6-5 04:32:50 | 显示全部楼层
众惠 发表于 2021-6-4 22:31
不好意思,这几天没上线,我的意思是,20平钢排冷库用的5匹压缩机,有的时候拉温,冷库自己不会停机,温 ...

提问简单的逻辑及程序和其它相关信息:
所用制冷剂的种类,当时的库温,此库温下的低压压力,膨胀阀、蒸发器和回气管的结霜情况、压缩机的运转状态和现象、膨胀阀是否调动过等信息。
温度和压力必须注明单位!!!
否则是解答不出来的!!!
发表于 2021-6-12 16:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
此冷库已发生冰堵现象,应进行吸潮处理。
发表于 2021-6-21 10:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
设置零下8度开机到零下18度关机,说明对温度精确不高。最简单办法把温度调到-8到-16度。