还是格力kfr-120w/tnh sp02-3反复启动问题。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-6-1 23:56:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 斗转星移8341 于 2021-6-1 23:57 编辑

左边圈圈里是黄色定时器灯,图片发出来看不明显,实际上是和右边的圈圈一起闪的。
微信图片_20210601235427.jpg
发表于 2021-6-2 08:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
斗转星移8341 发表于 2021-6-1 23:51
就是这样子隔几秒闪烁一次,总共四次。

应该是间隔四秒闪烁一次,对于闪烁四次是重新启动,这个没有用。问题是究竟那个闪?
发表于 2021-6-2 08:48:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
50K是压缩机高温排气检测,你怀疑它让他悬空就是了。外机有电路板,不能说就是内机控制压缩机的。
跟着学习下最后修复佳果
发表于 2021-6-2 08:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
斗转星移8341 发表于 2021-6-1 23:51
就是这样子隔几秒闪烁一次,总共四次。

目测大概率是高压保护,其他故障闪灯次数和回复时间都不与你说的匹配,这种空调氟利昂太危险,注意安全,高压保护症状和你说的基本相似,应该测量高与低压数据。
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:41:30 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2021-6-2 08:48
50K是压缩机高温排气检测,你怀疑它让他悬空就是了。外机有电路板,不能说就是内机控制压缩机的。
跟着学习 ...

温感换了,压力短接过,接触器控制线也拆了,还是依旧。这样排除了压缩机,各种传感问题了。
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:41:45 | 显示全部楼层
鱼大神儿 发表于 2021-6-2 08:58
目测大概率是高压保护,其他故障闪灯次数和回复时间都不与你说的匹配,这种空调氟利昂太危险,注意安全, ...

温感换了,压力短接过,接触器控制线也拆了,还是依旧。这样排除了压缩机,各种传感问题了。
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:44:01 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2021-6-2 08:48
50K是压缩机高温排气检测,你怀疑它让他悬空就是了。外机有电路板,不能说就是内机控制压缩机的。
跟着学习 ...

关键是除了闪灯,没有故障代码。
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:48:24 | 显示全部楼层
我拔了外机主板上的探头插头(圈圈里的插头),就会出现e2\e3\e4代码
微信图片_20210602104808.jpg
发表于 2021-6-2 11:24:15 | 显示全部楼层
捡查压缩机驱动部分,包括压缩机。
发表于 2021-6-2 11:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
斗转星移8341 发表于 2021-6-2 10:41
温感换了,压力短接过,接触器控制线也拆了,还是依旧。这样排除了压缩机,各种传感问题了。
...

闪灯就是在报故障,你短接并没有意义,有的是短路工作有的是开路,不论怎样你先确定故障,灯泡带表故障,查询代码啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 09:21 , Processed in 0.061490 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表