请教师傅风幕柜上 QHL_36E的压缩机 可以用几匹的空调压缩...

[复制链接]
发表于 2021-5-30 12:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-1 04:41 编辑

请教风幕柜上 QHL_36E的压缩机   可以用几匹的空调压缩机代用
另外俩高压口,是否代用后那个毛细管并联在高压口呢?
看体积和重量,应该是两匹以上,不知道用两匹还是三匹的合适
1.jpg
3.jpg
2.jpg
 楼主| 发表于 2021-5-31 17:53:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyd2011 于 2021-5-31 18:03 编辑

找了个两匹空调压缩机,换上挺好,按经验加了2.5公斤氟。
注意看毛细管的接法 2.jpg
3.jpg
1.jpg
发表于 2021-6-1 20:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高手啊!能介绍下哪毛细管的作用吗?
 楼主| 发表于 2021-6-1 21:11:15 | 显示全部楼层
ganjiexing1 发表于 2021-6-1 20:50
高手啊!能介绍下哪毛细管的作用吗?

我也不明白,原机应该就是俩高压出口,类似于冰箱压缩机俩回气口一样,一端接冷凝器,毛细管跨过冷凝器接冷凝器后端膨胀阀前端,静待行家解惑
发表于 2021-6-9 14:28:28 | 显示全部楼层
高级师傅,牛逼。
发表于 2021-6-9 14:29:35 | 显示全部楼层
师傅,你看到我加你了没,我给你发消息了。
发表于 2021-6-10 21:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
估计又是一个短命鬼,都这么干厂家都喝西北风了
发表于 2021-9-12 07:59:45 | 显示全部楼层
此压机为中低温机,如楼主有做冷库业务,可用小型冷库常用的谷轮ZB19KQ-PFJ机组代替
如使用空调压缩机,按QXL-36E排量35.7cc/rev,得用美芝PH360X3C,三菱电机TS36VDEC等2.5匹压机了
另外这种内藏式风幕柜散热很糟糕,如有条件,最好是拿个小三匹的空调外机整体改成外挂
 楼主| 发表于 2021-9-12 11:17:44 | 显示全部楼层
dven 发表于 2021-9-12 07:59
此压机为中低温机,如楼主有做冷库业务,可用小型冷库常用的谷轮ZB19KQ-PFJ机组代替
如使用空调压缩机,按Q ...

谢谢师傅的回复,用普通2匹的压缩机换了,到现在还是挺好的,换了两台,都没有问题
发表于 2021-9-12 12:18:48 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2021-9-12 11:17
谢谢师傅的回复,用普通2匹的压缩机换了,到现在还是挺好的,换了两台,都没有问题 ...

普通2匹压机,如果不拉低温问题倒不是太大,但这种一体机散热散热并不是特别好,像超市这样长期开着又很少清理冷凝器的情况才导致容易烧,如果条件允许,你可以改用2匹外机(普通单冷空调外机)外挂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 06:05 , Processed in 0.063761 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表