电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3902|回复: 4

冷库机组平衡管和电磁阀安装在哪段管路

[复制链接]
发表于 2021-5-25 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 RXAD 于 2021-5-25 13:44 编辑

请教冷库机组平衡管和电磁阀安装在哪段管路,还有压缩机高压出口要不要安装单向截止阀,防止冷凝器和储液罐的制冷剂回流。希望各位老师指导,谢谢!
发表于 2021-5-25 15:20:53 | 显示全部楼层
1.电磁阀安装在干燥过滤器后面;2.平衡管接在回气管上;3.单压缩机高压不需要接单向阀,并联压缩机需要。
 楼主| 发表于 2021-5-25 19:04:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
tgf2007 发表于 2021-5-25 15:20
1.电磁阀安装在干燥过滤器后面;2.平衡管接在回气管上;3.单压缩机高压不需要接单向阀,并联压缩机需要。 ...

你好,我意思是停机后,高低压力能快速平衡压力的平衡管和电磁阀,而不是干燥器前面那个电磁阀。因为我想停机后,高低压力能快速平衡,制冷机组能快速启动。
发表于 2021-5-26 05:22:41 | 显示全部楼层
RXAD 发表于 2021-5-25 19:04
你好,我意思是停机后,高低压力能快速平衡压力的平衡管和电磁阀,而不是干燥器前面那个电磁阀。因为我想 ...

违规的瞎搞!
发表于 2021-5-29 22:09:57 | 显示全部楼层
RXAD 发表于 2021-5-25 19:04
你好,我意思是停机后,高低压力能快速平衡压力的平衡管和电磁阀,而不是干燥器前面那个电磁阀。因为我想 ...

我不知道你为什么需要压缩机频繁启动。对于普通制冷设备来讲,我们都希望压缩机开机时间短,停机时间长。如果你的制冷设备用于实验室,对温度波动度要求高,比如说±0.5℃,那么压缩机频繁启动也是满足不了你对温度波动的要求的,压缩机应该是一直运转,需要增加能量调节阀或者辅助电加热来对抗,来达到恒温控制的目的。压缩机的使用手册里面也明确要求,压缩机不要频繁启动,以延长压缩机的使用寿命。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 21:10 , Processed in 0.054094 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表