半封闭冷库5匹机组,一半冷冻,一半冷藏,冷库尺寸,5米*3米*2.5米,R22冷媒,冷冻库降温到零下5度后,温度下降缓慢,室外温度26度,低压0.05高压1.3,膨胀阀没有调整过,外机无任何结霜现象,初步判断系统缺氟,先进行补氟利昂,充助大约1公斤后看压力表,压力无任何变化,再稍充一点还是没有任何变化。没有再继续充。请问老师我该判断哪里出问题了,这套机器1月前使用正常,外机散热片清洗了一下。
 楼主| 发表于 2021-5-21 16:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
机头有点哒哒的声音. 是机头有问题吗?才3年
发表于 2021-5-21 17:49:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把氟利昂爀起冲。充个三五公斤应该就好了
发表于 2021-5-21 21:25:55 | 显示全部楼层
个人觉得冰堵了,系统有水份。
发表于 2021-5-22 04:33:23 | 显示全部楼层
dxh1688 发表于 2021-5-21 16:41
机头有点哒哒的声音. 是机头有问题吗?才3年

压力单位都不写,这是我最讨厌的!!!
库容37.5立方,R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应的压力为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力至少应该为0.2MPa。确认膨胀阀没有调整过,那系统中的制冷剂差多了!补充一公斤多点的制冷剂根本就不会有明显的改变。运转中用扳手在膨胀阀的两侧敲敲。