2010年买的二台无卡美的,
我安装的,当年一台正常,
另一台效果不好,使用期间定量加注1030克410,效果不好
今天拆下换了管,抽真空,重加410A,
设置17度压力8K9,
外机零钱电流3.7A,出风口14度,环温23度。
液管冷凝水多,粗管10内机接口处冷无凝水珠,
无故障代码,正常开机关机。
大师兄们着这点数据算正常了吗?
可以交付使用吗?